无安装层获得防潮层

  • Erstellt am 2020-04-20 15:35:07

Wurstsalat

2020-04-20 15:35:07
  • #1
大家好,

我们目前正在施工,“拆掉重做”并不是一个真正的选择。问题情况如下:
- 外墙的电气安装
- 保持防潮膜
- 墙体结构是透气的

如图所示,安装层不存在,但外墙内有预制的电缆槽。
- 根据施工管理的协商,可以“打通”这些槽道(后续会有更多图片)
- 只使用密闭的接线盒
- 电气布线由我负责
- 外墙内的电缆槽后侧和侧面由木梁或OSB板封闭

实际上情况如下:
- 墙体引入

- 根据接线盒数量对电缆槽进行“打通”

我不常进行电缆槽的“打通”,但确实存在。此外,还有两只接线盒并排放置且刚好能放进电缆槽的情况,这种情况下我只切割“导向梁”(我就这样称呼那些竖直且非承重的梁)。
现在的问题是,我不一定认为电缆槽本身就是防潮膜,因为有些地方的“导向梁”(我这样称呼那些不靠近内侧OSB板的竖直梁)并没有直接与内侧的OSB板接触……由于所有东西都是用订书钉固定的,没有拉紧贴合墙面。

现在我所疑问的是,我该如何合理且有效地密封(必然被破坏的)防潮膜?根据施工经理的说法,墙体引入处只需用建筑泡沫发泡填充,其他地方只用密闭接线盒,一切就没问题。但我觉得这并不正确。坦白说,我们现场存在很多错误,我对他的说法也有一定的信任问题。
另一方面,我几乎不可能用像Isover DoubleFit这样的材料完全填满所有“槽道引入口”,因为每个引入口我都得挤入一整管才能确保密封。
我打算对接线盒孔周围额外用DoubleFit(或类似材料)进行密封,然后再插入密闭接线盒(这些接线盒会保持原位)。
对于钻孔/墙体固定,我会将钻孔也用DoubleFit(或类似材料)填充,并插入膨胀管,或在可能的情况下,直接固定在竖直梁上。

有人有其他建议吗?有没有什么泡沫材料等能够帮到我?有没有特别推荐的产品?

预先感谢大家。

此致敬礼
 

Wurstsalat

2020-04-20 15:49:05
  • #2
补充说明
实际上情况如下:
- 墙体导入
-> 正如所见,纸张在下部经常受损,这是开发商不会做的,但我会继续将GFK向地面拉伸,并将蓝色纸张与下面的薄膜粘合(室内装修基本上是自己完成的)。在右侧图片中,可以看到我采取的方法的起始点(左侧)——这样做合理吗?据开发商说,实际上防潮层是OSB板,纸张只是附加的,但我必须以某种方式确保导入处的密封。
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
06.03.2016纤细天花板中的筒灯 - 钻孔?31
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
14.09.2017屋顶斜面上的OSB板17
21.09.2017电气规划 - 多少个插座才够用?120
01.12.2017RJ-45插座数量“网络插座”——什么才合理?62
19.08.2018穿刺Halox罐-谁为此负责?22
04.07.2018显露屋架 - 蒸汽阻隔在哪里?17
05.01.2019网络和5根电缆入口使用哪些UP盒?11
05.04.2021用于可扩展阁楼地板的OSB或槽榫板?24
11.08.2019阁楼用粗锯板或OSB板(可能以后扩建)10
08.01.2021LAN插座还合适吗?WLAN/无线是未来!262
17.04.2020使用 HaloX 盒可以安装嵌入式灯具吗?23
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
27.06.2020承包商在开发商处不提供缺陷修复10
03.06.2022石膏板安装在OSB板上,有裂缝吗?21

Oben