住宅通风中进气和排气的数量

  • Erstellt am 2017-01-30 21:58:27

Curly

2017-01-30 21:58:27
  • #1
你好, 我们房子的通风系统正在规划中。是否需要规划同样数量的新风口和排风口? 有关于需要多少新风口的指导原则吗?比如每30立方米房间需要一个新风口? 衣帽间和上下楼的走廊怎么办? 此致 敬礼 萨宾
 

Bieber0815

2017-01-31 07:34:52
  • #2
不,但输入空气量和排出空气量的总平衡必须正确。

我不知道, 每个阀门都有一定的最大流量。所需的流量取决于目标的换气率(房屋体积m³除以时间,例如每两小时完成一次完整空气交换= m³/h,或者换算成1/h作为换气率)。另外,肯定每个进气房间和排气房间至少需要一个阀门。

根据阀门的不同,标称负荷时通过一个阀门的空气流量不应超过30...35立方米/小时(...40立方米/小时)。流量越大,压降越大,噪音越大,阀门附近可能会有穿堂风现象。

走廊通常是空气流通区(例如:儿童房进气,浴室排气,走廊成为空气流通路线)。衣帽间的例子:我们卧室进气,旁边的衣帽间排气。

谁负责你们的系统设计?
 

Curly

2017-01-31 07:47:00
  • #3
我们的房屋建筑公司首先为我们制定了一份计划。根据该计划,起居室有2个送风口,开放式厨房有1个排风口。房间总面积为60平方米,我不知道2个送风口是否足够。楼上的走廊有1个排风口,但楼下走廊没有送风口。为了让楼下走廊有足够的新鲜空气,我认为那里也应该有一个送风阀,这样可以吗?我们楼上有4个排风口(浴室、更衣室、儿童浴室和走廊),但只有3个送风口(卧室和两个儿童房各有一个)。

此致
Sabine
 

Bieber0815

2017-01-31 08:48:59
  • #4
我们的走廊没有阀门。我感到困惑的是,你们在楼上走廊有排气口,我想知道新鲜空气如何进入浴室(和儿童浴室)。一楼还有卫生间吗?

最好是提供平面图和计划安装的阀门清单,并注明标称风量。这样我们才能讨论。
 

Curly

2017-01-31 08:58:14
  • #5
在上层,儿童房和主卧室有新风入口。楼下也有一个厕所。我没有关于名义容积流量的计划,可能需要去问一下。你们客厅有多少个新风口?我们的客餐厅的体积是127立方米,两次新风量够吗?

祝好
萨宾
 

Bieber0815

2017-01-31 09:01:53
  • #6
计划完成后,必须有这些信息,否则计划就不完整(你上面写了正在计划,所以目前一切还好……)。

我们开放式的客餐厨区域有两个送风口和一个排风口。
 

类似主题
23.01.2015平面规划 - 如何布置卧室和衣帽间?11
07.09.2015洗衣机和干衣机放在更衣室里吗?16
10.02.2016寻找带衣帽间的巧妙卧室设计19
22.02.2016卧室和儿童房的大小38
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
15.05.2018带有5间儿童房的斜坡房屋平面设计370
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
10.03.2018儿童房和卧室 - 推荐的尺寸是多少?56
09.02.2018卧室/更衣室/浴室连接16
09.07.2018单户住宅平面图设计(城市别墅)约140平方米(3个儿童房)42
12.03.2019约200平方米的平面图(3个儿童房 + 卧室)29
01.10.2019卧室/儿童房隔音门23
15.08.2020带有3个儿童房、地下室和边界建筑的独栋住宅设计32
03.12.2020新建房屋中的浴室设计(父母浴室+儿童浴室)35
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
22.09.2021卧室、更衣室和套内卫浴的平面图36
27.05.2024在黑森州(韦特劳县)建造约190平方米的城市别墅71
26.03.2023带浴室和更衣室的卧室平面图62
19.01.2024楼上平面图布局 - 父母区域 / 带浴室的两个儿童房26

Oben