受控住宅通风系统的户外噪音——关于时间的噪音管控?

  • Erstellt am 2016-09-15 14:54:03

Illo77

2016-09-15 14:54:03
  • #1

    [*]大家好,
    有没有关于受控住宅通风系统在什么时间段可以运行,什么时候不可以运行,或者说可以在哪些档位运行的规定?
    我们现在和一个邻居关系挺紧张的,那个邻居一旦设备运行到第三档或第四档就会非常生气。根据制造商的说明,第一档仅在缺席时(比如度假)使用,第二档到第三档是正常运行(我们通常只用第二档),第四档用于访客、晾衣服、做饭、洗澡、泡澡等等。
    夏天我们会在傍晚晚些时候或早些时候(视情况而定)将设备调到第三档,以便将东侧相对较凉的外界空气(进风口就在那边)通入上层的房间(儿童房),因为那里通常非常闷热,而孩子们又早早上床睡觉,窗户不能打开(一方面为了防止孩子攀爬出窗户,另一方面也是因为开窗后房间会太亮,更不用说傍晚的阳光照进来晒在复合地板上,使得地板夜间把热量释放到房间内)。这经常导致邻居发怒。
    我在一家残障人士机构工作,比如我邻居已经问过我是不是在那里工作还是被照顾的,我可怜的孩子也无法选择父母之类的话。
    总之,安装这个系统的技术员已经来过,检查说一切正常(设备应该没问题)。
    现在的问题是,到目前为止还没人能告诉我,是不是对这种设备运行时间有明确规定(类似割草机不能晚于晚上八点运行),说某些时间段设备不能超过某些数值,还是只适用一般的噪音防护条例?也许有人对此更了解,我只知道一个环保部门的工作人员说这个问题现在越来越普遍(包括涉及空气源热泵)。
    房子建于2013年,设备是Vallox 090sc,装在东侧屋脊阁楼内墙,进出风口对应在屋脊外墙位置,配有组合风帽(一个宽缝用于一个口,下面有一个大开口用于另一个口,我不清楚哪个是进风口哪个是出风口)。
    是的,我知道这不是空调,但夏天确实能明显利用冷空气,且根据制造商,第三档仍属于“正常”运行,第四档我们仅在冬天有访客时用过,我也不清楚第三档和第四档差别有多大。

    哦,对了,地点是石勒苏益格-荷尔斯泰因。

    祝好
 

AOLNCM

2016-09-15 21:12:18
  • #2
该装置设计为连续运行。只要消声器和带橡胶垫的消声管已安装,初步来看没有问题。
但规定的是噪音水平。夜间休息时最大允许多少分贝,不清楚,你需要自己谷歌查询。

如果第二档足够安静,而第三档稍微有些吵,你还可以做的是。通常专业人员可以调节各档的体积流量。或许可以将第三档以每次降低十立方米的方式调节,直到双方都满意?
 

Bieber0815

2016-09-15 21:21:07
  • #3

没有,但允许的噪音级别是有规定的。这里不是以你排气口处的噪音级别为准,而是以你邻居那边的噪音级别为准。具体细节通过搜索“控制式室内通风系统”替换为“空气-水热泵”可以很好地找到。原理是一样的。

(如果你买的是摩托车,而你却想要控制式室内通风系统,那只能怪你自己 :P *SCNR*)。
 

Bauexperte

2016-09-15 22:48:17
  • #4

你真是不想换个办法啊....

我现在——感觉上——已经删了你无数次的虚构职业了,让软件提示你填写真实职业。你以为我很无聊吗?

填写你的真实职业,或者去别处玩去吧!

莱茵的问候
 

Musketier

2016-09-15 22:54:27
  • #5
不知怎的,这让我感觉很熟悉

当时如果你不仅发表了帖子,还回答了问题,可能会更简单。
 

MayrCh

2016-09-16 12:53:43
  • #6

由于缺乏具体规定,此类装置通常适用TA噪声条例,尽管TA噪声条例针对的不是该类装置的行业噪声。

正如已正确指出的,TA噪声条例以最大允许传达到受影响邻居处的参考值为标准。关键的不是设备源头的噪声大小,而是总共(包括所有其他可能存在的受控住宅通风/空气-水热泵装置)传达到邻居处的噪声量。

对于一般居住区,这些参考值为白天(06:00-22:00)55分贝(A计权),夜间(22:00-06:00)40分贝(A计权)。在该时间段内还有特别保护的安静时段(20:00-22:00及05:00-06:00)。
在邻里投诉的情况下,主管许可/排放防护机构——只要其技术上无误——将坚持要求受关注的单一装置在邻居处的负荷至少比这些参考值低3分贝(最好6分贝)。唯有如此,根据TA噪声条例,才可排除在考虑所有其他相关装置及行业噪声产生者情况下超标的可能。

根据具体地点条件、安装环境等,受控住宅通风设备的运行,尤其在夜间时段,可能已接近降低后的参考值,特别是在常见的有音调特性的情况下。
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
08.10.2015KfW70现在只配备热泵吗?26
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.01.2020带有受控居住空间通风的较少可开启窗户30
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
05.11.2020带有受控居住通风的窗户开启可能性 - 规划思路60
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
17.08.2021每平方米每个KFW等级的房屋成本32
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
14.06.2022地下室无窗通风系统18

Oben