没有地暖经验!之前是“快速”的电地暖!现在呢?

  • Erstellt am 2016-06-03 09:11:30

fraubauer

2016-06-03 09:11:30
  • #1
您好。
在我以前的小公寓里,我有一个电地暖。
非常方便。我下班回家,打开它。
半小时后,公寓就暖和了。
我睡觉时,会把它关掉。
白天我在工作。

现在我有一个颗粒地暖。
但我还不知道怎么操作……

我早上8:30出门(去工作)。
然后大约18:00回家。
周六和周日我在家。

我90%的时间一个人住在我的公寓里(80平方米,3个房间,独立回路)。
偶尔我的侄女会来访(留宿)。

但是我应该如何设置地暖,才能让房间温暖?
我其实不喜欢太热。
但根据开发商说,我开始时必须正确通风和加热,因为我住的是新房。

谁能给我关于地暖的建议?

非常感谢
Erika
 

lastdrop

2016-06-03 09:16:35
  • #2
三天不要调整任何设置,观察温度在哪里稳定下来。

然后以最小的步长向上或向下调整,直到你感觉舒适。调整之间总是等待两天。

期间通风对地暖影响不大。

我三年来一直没动我的调节器……
 

fraubauer

2016-06-03 09:19:26
  • #3


也就是说,地暖的旋钮一开始比如调到10级中的3级。然后——如果太冷,就调高或调低。

但是:地暖是全天运行吗?
 

lastdrop

2016-06-03 09:27:57
  • #4
是的。

地暖应通过供暖系统控制。作为一种面状采暖方式,地板(以及房屋或公寓)储存热量,因此持续的热量损失(或供暖需求)较小。按小时调低温度不可行。

我现在假设的是一栋保温良好的现代地暖房屋,不是那种已有30年历史的……
 

fraubauer

2016-06-03 09:30:57
  • #5


也就是说,比如把地暖的旋钮设在10档中的3档。

然后——如果太冷——往上调或往下调。

但是:地暖会整天运行吗?




是的,我要搬进一套新的KfW70节能公寓。地暖确实是全天运行的。

所以如果地暖水全天流动,这样反而比暖气水量少流过水表更划算?我一直以为地暖是按流量计费的。因此我原本打算上班时关闭地暖,回家时开启。

看来我得彻底改变这个习惯了……
 

Mycraft

2016-06-03 09:33:40
  • #6
地板采暖如果想节省费用,必须一直运行。

很矛盾吧?

但是,如果一直运行,设备所需的供水温度会比断续运行时低,断续运行时为了例如早晨有一个温暖的浴室,供水温度需要提高。

这就是节省的地方……长时间保持低温比短时间高温开关更节能。

不过这只是非常表面的解释……
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
26.10.2013双家庭住宅 KFW70 采用空气源热泵供暖 通风与排气14
11.08.2015购买带有电地暖的公寓15
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
19.03.2016地板采暖与平板散热器14
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
08.07.2019三居室公寓平面图评估73
01.11.2019地暖的供暖费用极高。设置错误?13
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
31.12.2020Danfoss地暖太热15
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
29.03.2024降低KfW等级——对贷款金额有何影响?13

Oben