Nauer
2025-08-05 16:35:12
- #1
你已经掌握了分段地下连续墙的施工方法,但一定要确保每个浇筑段之间形成咬合,以保证新基础的工作连接性和力的传递性。如果有疑问,在粘土中也可以通过在原结构上简单刻凿槽口来解决——这样整体结合得更好,减少沉降的风险。
关于排水问题:地下的湿气重新分布在现有建筑中通常只能大致估算。一种可行的方法是详细记录土层走向、可能存在的旧抹灰或土壤变色情况,以及周围粘土的毛细作用。除非通过几个月的观察,包括挖掘小型试验坑和临时湿度传感器,否则自己难以获得更多信息。
请特别注意穿越部位,例如管线安装,并且不要忽视墙体连接的细节——计划中的竖向管道是从外部可进入,还是只从内部施工?
祝你成功!
