Maraum91
2025-01-05 16:50:46
- #1
大家好,
我又需要你们的帮助了。
在我们的新建筑中,抹灰已经完成,找平层也已浇筑,目前我正在进行内部装修,可能正要遇到一个问题,我希望在石膏板天花板安装到屋顶之前能把它解决 :) 具体是关于气密性和屋顶区域冷凝水产生的问题。
我们的屋顶结构如详图所示。防潮膜已通过连接胶在山墙墙壁和屋架上连接,同样也连接在屋脊檩条上。为了在吹门测试前检查密封性,我用我们的建筑风扇给房子加压成负压,并用手和红外热像仪检查了所有可能的泄漏点并进行了修补。就我而言,防潮膜是密封的。
然而,在当前非常寒冷的室外温度下,我注意到在尚未抹灰的外墙上,屋脊周围的砖块,尤其是下面的部分变湿了。这里一定是室内的暖空气被迫逸出并在那里冷凝了。
我的猜测是:屋脊从内部在防潮膜下面的区域没有正确抹灰,现在暖空气从防潮膜下面往外吹。
问题是,屋脊位于承重内墙上,该区域覆盖了木板以保持梁结构的外观,而木板现在也已经抹灰了。我从内部已经无法接触到屋脊的承托结构。
我们的施工监理人员认为有两种可能:再次拆除木板遮板,或者从外部用建筑泡沫填充屋脊周围的缝隙。
建筑泡沫当然很实用,施工快。这种做法实际上是常见的解决方案吗?屋脊在山墙墙面应如何正确密封?尤其屋脊并非完全平整贴合内墙,我认为承重内墙的空气总会通过外墙逸出,对吗?
我又需要你们的帮助了。
