大家好,

我又需要你们的帮助了。

在我们的新建筑中,抹灰已经完成,找平层也已浇筑,目前我正在进行内部装修,可能正要遇到一个问题,我希望在石膏板天花板安装到屋顶之前能把它解决 :) 具体是关于气密性和屋顶区域冷凝水产生的问题。

我们的屋顶结构如详图所示。防潮膜已通过连接胶在山墙墙壁和屋架上连接,同样也连接在屋脊檩条上。为了在吹门测试前检查密封性,我用我们的建筑风扇给房子加压成负压,并用手和红外热像仪检查了所有可能的泄漏点并进行了修补。就我而言,防潮膜是密封的。

然而,在当前非常寒冷的室外温度下,我注意到在尚未抹灰的外墙上,屋脊周围的砖块,尤其是下面的部分变湿了。这里一定是室内的暖空气被迫逸出并在那里冷凝了。

我的猜测是:屋脊从内部在防潮膜下面的区域没有正确抹灰,现在暖空气从防潮膜下面往外吹。

问题是,屋脊位于承重内墙上,该区域覆盖了木板以保持梁结构的外观,而木板现在也已经抹灰了。我从内部已经无法接触到屋脊的承托结构。

我们的施工监理人员认为有两种可能:再次拆除木板遮板,或者从外部用建筑泡沫填充屋脊周围的缝隙。

建筑泡沫当然很实用,施工快。这种做法实际上是常见的解决方案吗?屋脊在山墙墙面应如何正确密封?尤其屋脊并非完全平整贴合内墙,我认为承重内墙的空气总会通过外墙逸出,对吗?
 

Nida35a

2025-01-05 20:20:52
  • #2

如果建筑监督是专家,
我会听他的意见,而不是让论坛对此进行推翻。
 

Teimo1988

2025-01-09 19:57:32
  • #3
如果我理解正确的话,你的猜测是覆盖层下面还有没有抹灰的墙体?如果外面也还没有抹灰,那很明显这里会有空气流通。你们打算在哪里喷泡沫?你有照片吗?顺便说一下,建筑泡沫并不是防潮的。
 