晚上好,

我们今年建了一栋独立住宅,三周前搬进来了。我们有两层楼和一个阁楼。二楼和阁楼之间有一层22厘米厚的混凝土隔热层。阁楼没有进一步隔热,因为只作为储藏空间使用。
屋内有一套带有热回收功能的分散式通风系统。阁楼的进风和排风也是通过这套通风系统实现的。

但是现在尽管通风系统在运行,阁楼的湿度仍然接近90%。当然,通风系统不会除湿,但这么高的湿度确实让我们感到意外和不安。东西已经开始发霉了。我们检测了一下,发现通风系统出来的空气湿度有85%。

我们现在想问,

a) 为什么阁楼整体湿度这么高?可能是因为温差吗?目前阁楼大约10度,二楼大约20度(我们正试着使用热泵调节温度)。
这是否也和这个地块有关?新建筑里出现这么高的湿度正常吗?

b) 为什么通风系统出来的空气湿度这么高?

c) 当然,最重要的是:我们现在应该怎样做,才能找到一个有效且高效的长期解决方案?我们已经放置了一个建筑除湿机,大约30小时内已经除去了15升水。

提前感谢大家的帮助!!!
 

xMisterDx

2023-12-21 21:44:12
  • #2
呃。你们把带有20、22、23°C的潮湿温暖空气从房子里吹到阁楼上?那里露点当然低得多,空气湿度立即在所有东西上凝结。

为什么冷屋顶必须主动通风?
 

RotorMotor

2023-12-21 21:51:29
  • #3
如果阁楼没有隔热和供暖,并且通过通风系统从外部供应空气,那里就会有类似于外部的环境条件!目前德国大约是5度,空气湿度为100%。你们那边稍微暖和些,温度是10度,空气湿度是90%。一切如预期。天气干燥时,它会变干燥。
 

lastdrop

2023-12-22 08:20:31
  • #4


到底是分散的还是集中的?
 