槽风扇及其位置 - 控制住宅通风

  • Erstellt am 2022-06-06 00:01:44

JaiBee07

2022-06-06 00:01:44
  • #1
你好,

关于这个问题我还没找到答案,因此有以下问题:

我正在翻新一栋老房子,想在开放式厨房里安装一个带有槽式排风扇(循环风)的 Bora 电磁炉。
另外我还会安装一个带有两个风扇和热量回收功能的分散式住宅通风系统。其中一个风扇本应安装在靠近炉灶的厨房外墙附近。
你们觉得通风系统的气流会影响槽式排风扇的功能吗?该排风扇一般安装在吊顶高度,不过它可以移动相当多的空气量(最高可达50立方米/小时,标准一般为15或30立方米/小时,取决于设置)。
有人有相关经验吗?有没有推荐的风扇与槽式排风扇之间的距离,还是这个不成问题?期待大家的反馈。

问候
Julian
 

kbt09

2022-06-06 00:06:13
  • #2
料斗风扇是否应作为排气型安装?
 

i_b_n_a_n

2022-06-06 08:43:04
  • #3
文中提到 Umluft....

我无法想象气流会对局部排风扇产生影响。没有“深层次的吸力”。
这可以从罩子的区域看到。只有龙卷风式罩子(例如 Berbel)能稍微引导气流。否则只会吸走自上升的水蒸气。况且分散式的[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]采用推拉模式运作(间歇进出风),以防止室内被“抽空”。

但在你安装带有热回收的分散式排风扇之前,最好先现场试用一次。这样你可能会改变主意,选择中央式[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]。它们其实并不是完全无声的,如果有人说它们听不到,那他肯定把助听器摘下了。
中央方案的成本确实更高。但是在[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]领域,很多工作(高达100%)都可以自己完成。这没什么难的 ;)
 

kbt09

2022-06-06 09:15:08
  • #4
... 阅读绝对是有益的 ;) .. 我也觉得影响很小。只要在底座处做好循环空气排放的规划,就不会吹到脚上。但我还是觉得影响不大。而且,如果考虑到抽油烟机可以移动的空气量,那50立方米/小时的受控居室通风量实在是很少。
 

JaiBee07

2022-06-06 23:55:09
  • #5
是的,这将是一个循环空气版本的槽形风扇。
我也倾向于认为相对来说影响不大,但还是为了谨慎起见想确认一下。
我曾在某处读到,槽形风扇对横向气流比较敏感。
 

JaiBee07

2022-06-11 12:12:00
  • #6
我又问了我的能源顾问,但他没有给出明确的答复。他更倾向于将通风装置尽可能远离厨房的油烟安装,因为这些油烟会随着时间“堵塞通风设备”,即使有[Dunstabzugshaube]。
 

类似主题
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
14.11.2016你需要抽油烟机吗?21
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,利弊分析18
17.07.2020哪种嵌入式排风扇?用于新厨房?谁能推荐一些?102
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
15.11.2023带排气扇的电磁炉,无导向循环,经验?19

Oben