阁楼/屋顶顶部的霉菌

  • Erstellt am 2016-08-11 21:40:50

malu76

2016-08-11 21:40:50
  • #1
亲爱的论坛,

很遗憾我必须带着一个问题开始,并请求帮助。

我冬天在我的阁楼发现了模板上发霉的问题。

现在来说说屋顶结构。这座房子屋顶坡度为42度。
屋顶有模板,模板上覆盖着Tyvek膜。椽子之间用玻璃棉完全隔热。所以没有空气流通。不幸的是。
天花板也完全隔热,并用蒸汽阻隔膜密封。天花板里有一个爬梯口,也用Tesamoll胶带密封了,并且在木板上粘贴了厚6厘米的泡沫塑料板。
阁楼顶部部分隔热且覆盖有膜,并从里面加装了模板,另一部分没有。阁楼顶部只有一个屋顶缝隙,没有其他通风。缝隙大多是关闭的,所以通风很少。

现在说问题。

冬天外面很冷时,未隔热的模板上的水结冰,随后融化,或者水在模板上凝结。水珠非常多,模板被彻底弄湿。阁楼顶端冬季空气湿度约80-85%。夏天又会干燥。这些水多到直接沿着模板流到隔热层后面。在模板上出现了黑色霉斑。

我认为阁楼内湿气太重,通过天花板或屋顶缝隙上升。我也觉得楼上的蒸汽阻隔膜密封不严。更换膜很难,因为我无法拆除木质天花板,那里装有嵌入式橱柜。

我现在该如何处理?

要不要给阁楼剩余部分也隔热?但很难完全密封那里的膜,因为屋顶结构上有很多风条,还有很多电线和角落,所以很难做到完全密封。如果不能完全密封,水还会在隔热层背后凝结,是吗?

谢谢大家的帮助!

此致敬礼

马库斯
 

Payday

2016-08-18 19:40:41
  • #2
对我来说不太明白,但没关系。

未隔热的阁楼必须远离居住的楼上层的热量和湿气。这两者都是绝对有害的,正如你现在也感受到了。如果阁楼里的金属上真正出现冷凝水,那一定有问题,阁楼里进来了热量或湿气(暖空气)。这必须无论如何都要阻止。当然,首先必须清除霉菌。

任何更好的通风在这里效果有限,因为即使没有通风,阁楼内也不应该有湿气。后部/穿堂通风只是顺带的,在这里不能解决你们的问题。良好的通风可能会减轻霉菌的影响,但不能消除其根本原因。
如果你们不知道该怎么做,应该请专业人员(木匠)来帮忙。对于新建筑(整体或阁楼结构),应向承建商报告缺陷。作为业主,几乎不会犯错,除非你总是开着阁楼的舱口。通常舱口上也会有标示,提示必须始终保持关闭。
 

Sebastian79

2016-08-22 21:45:54
  • #3
热量总是向阁楼顶部移动——隔热材料只是延缓而已

重要的是不要让湿气上升。

没有隔热的阁楼顶部也必须通风——要么机械通风,要么开窗通风。并且要持续进行……
 

类似主题
13.12.2010阁楼上的空气热泵12
17.09.2017通风与排气系统的优缺点134
10.11.2022隔热阁楼的通风23
05.03.2015V100或阁楼用舌槽板16
23.07.2015没有车库和地下室的房子?阁楼扩建?脂肪瘤?85
23.07.2015在新城市别墅中利用阁楼21
12.01.2016阁楼OSB板测量仪15
20.05.2016阁楼所需的OSB板,仍需额外收费?33
28.07.2020燃气锅炉是在阁楼还是在一楼的家政室?10
10.04.2017技巧/我的车库/阁楼改造的隔热方案?包括草图10
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
10.08.2017自己制作带模板的挡土墙28
01.03.2018屋顶结构向上抬高了近2厘米!26
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
10.02.2019为阁楼寻找一个漂亮的解决方案 - 照明20
09.03.2020带有22度屋顶坡度的山墙阁楼31
25.03.2020将阁楼进行绝缘处理作为居住空间15
27.05.2021我如何防止阁楼发霉?31
10.01.2022通过蒸汽阻隔膜铺设通风管道10
09.02.2022隔热不好 = 霉菌!12

Oben