缺失的找平层测量点

  • Erstellt am 2012-08-30 20:40:20

fun_2012

2012-08-30 20:40:20
  • #1
你好,

我们的地坪没有指定测量点,瓷砖工无法进行测量。在这种情况下该怎么办?谁应该指定可以敲击的位置?是我?开发商?还是瓷砖工?

有没有规定房间内的位置?比如距离边缘超过20厘米之类的?

谢谢

Fun
 

Häuslebauer40

2012-08-30 20:56:39
  • #2
我不理解这些问题。
 

E.Curb

2012-08-31 09:24:01
  • #3


有人在敲门。
 

fun_2012

2012-08-31 09:25:15
  • #4
嗨,
为了铺瓷砖,必须测量找平层中的剩余水分。为此,需要从找平层中敲出一些材料以进行检测。但是找平层下面有地暖管道,敲击时当然不希望损坏它们。所以找平层里应该有一些标记,标明哪里没有管道。可是这些标记根本不存在,我们不知道现在谁能告诉我们哪里可以敲击。谁会告诉我们?能要求他们这样做吗?

第二个令人关注的问题是,这些标记应该放在房间的哪个位置?
 

Häuslebauer40

2012-08-31 09:35:15
  • #5
所以可能根本不会有人敲击。如果有的话,会有人钻孔。缺失的标记表明要么

a) 钻孔的人非常清楚地知道地暖管道的位置。

要么

b) 简单地根本不进行残余湿度的测量。
 

fun_2012

2012-08-31 09:57:45
  • #6
可能需要打孔取样,因为钻孔时会产生热量,导致结果不准确。测量是不能省略的,因为铺瓷砖的人要对他的工作负责,只有在测量了水泥砂浆层后,他才会承担保修责任。
 

类似主题