住宅接线间的最小尺寸

  • Erstellt am 2019-06-05 05:17:42

Lumpi_LE

2019-06-05 21:03:11
  • #1
这不会是gu计划的第一栋房子。应该会成功的。听起来你对发生的一切似乎都挺无所谓的,因为你“完全不知道”。让gu去做吧,最后你肯定会有个遮风挡雨的地方。
 

kaho674

2019-06-05 21:44:05
  • #2
是的,看情况。如果技术无法进场,就必须重新规划。否则就不必。但显然发帖者自己也不太清楚他到底要怎么把所有东西塞进去。 我现在也不知道这有什么这么复杂的。
 

danixf

2019-06-05 22:31:45
  • #3


我强烈建议你不要这么轻率地穿梭于你的工地。你的态度可能会成功,但往往也会碰壁。你的1.75米墙厚,如果电气布线过多,肯定会有麻烦。标准配电箱宽度是80厘米。下一个尺寸是105厘米。但我们当然不知道你们需要或想要多少电气设备。估计标准尺寸就足够了。

跟你的公司谈谈,让他们重新设计门的位置。门99.9%的时间是关着的,因为房间里已经没地方放东西了,但万一需要放点东西,至少左边还有个小架子可以放东西。
 

ypg

2019-06-05 22:42:06
  • #4
是的,你在验收时可能会遇到问题。

DIN 18 012
5.1 根据本标准,并在必要时与供排水企业协调,设计房屋接口壁龛、房屋接口墙和房屋接口室,以确保所有接口设备及必要时预设的运行设备能够按照规定正确安装和维护。
5.2 确定建筑物内位置时,应按照DIN 4109系列标准考虑隔音效果。
5.3 设计房屋接口壁龛和房屋接口墙的位置或房屋接口室的大小时,应确保在假定深度为30厘米的接口和运行设备区域前,至少有1.20米深的操作和工作空间。
...
6.2.2 对于从房屋接口壁龛引出的线路,应采取相应的建筑措施(如开槽、穿管、设置电缆槽),特别注意结构承重构件(如过梁、承重横梁).


你签了施工申请,你就是建设方。



不是承包商,是你拿到了许可。
为什么?因为这类情况有时不会被审查,因为针对房屋供应商有个性化解决方案。毕竟有带储热的暖气设备,体积不比厨房吊柜大。

你本来也可以问一下,大约1米宽、总面积4.11平方米的走廊是否足够。这里的用户意见会分歧,当然勉强可以用,但非常不理想。
这是周末度假屋还是主要居住用的住宅?
最终,你作为建设方也必须自己多思考、多质疑。毕竟建房不只是为了把沙发放在电视前面。你还得设法在新房间里放置日常用品,完成日常工作。
我明确知道,我不可能把所有家庭消耗品都放进不到6/7平方米的小技术空间里。所以才这样建的。
 

Dodekaeder

2019-06-06 07:19:42
  • #5


我没有提交/签署建筑申请。
这是总承包商做的。
 

Lumpi_LE

2019-06-06 07:31:55
  • #6
如果真是这样,你就不是总承包商而是分包商,那么这些事情实际上与你无关,最终你要交付给的是一个无缺陷的房子。
 

类似主题
02.01.2012双拼别墅 - 谁先提交建筑申请,谁就赢?29
29.10.2013地皮已预留,建筑融资计划,建筑师/建筑申请21
17.12.2014建筑申请“已暂缓”。这是什么意思?19
28.02.2015已提交建筑申请/未解决的详细问题/期待建议39
15.06.2015车库 - 建筑申请 - 混乱36
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
30.10.2015今年还能提交建筑申请吗?14
01.02.2017建筑申请变得越来越复杂!20
27.04.2017车棚与建筑申请的偏差21
07.06.2017建筑申请中的渗水交通区域17
04.08.2017建筑申请或建筑通知15
06.12.2017在建筑申请中不断犯同样的错误——是愚蠢还是故意?43
20.11.2020因为儿童建筑补贴而等待建筑申请1354
11.05.2018由于免除申请,建筑申请费用仅为40欧元?27
08.08.2018邻居在批准的建筑申请后提出异议69
16.01.2021什么是房屋中的现代电气?实践例子...53
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
26.02.2024这电力系统需要更新吗?(产权公寓,60年代)16

Oben