密封测试通过,但水仍然流出

  • Erstellt am 2018-03-03 08:18:09

Möhnesee

2018-03-03 08:18:09
  • #1
大家好,

不知道该在哪里发这个话题,就直接在这里写了,因为这也是关于公司的事情。

上周五我们进行了密封性检测,对房子外部和内部的排水系统进行了密封性检测。当我到的时候,他告诉我检测通过了,但他们发现水从房门下流出,或是地板下已经满是水。昨天我们的工程负责人在客厅的地板上钻了个洞,发现下面已经非常潮湿(此外,他还钻坏了一条公交系统的电缆……)。
现在建筑公司和卫浴公司的意见是,做密封检测的人可能操作不当。可能是他施加了过大的压力,导致污水管接头漏水。因为排水系统是密封的,水管也经过了测试,没有问题。
我的问题是,如果最终确定是密封检测人员的责任,我们作为业主可以要求赔偿吗?最好去找律师还是寻找鉴定师?有人有这方面的经验吗?
这真是太荒谬了,房子快建了8个月,厨房、楼梯、地板都已经订好了,预计两周后就能入住,我们也已经准备好三月底搬家了,但突然发生了这种事,真是心痛……
希望有人有经验能帮帮我们。提前感谢。

来自瓦尔斯坦的问候
 

toxicmolotof

2018-03-03 10:49:09
  • #2
和往常一样:谁和谁之间有什么合同,谁委托了密封性检查员?

我还不相信污水是地面找平层中有水的“罪魁祸首”。自来水管和暖气管道情况怎么样?
 

HilfeHilfe

2018-03-03 11:04:01
  • #3
律师!
 

Mycraft

2018-03-03 12:01:51
  • #4
总是律师,律师……首先要查明原因。
 

Möhnesee

2018-03-03 14:44:34
  • #5

你好,谢谢你的回复。
暖气和水管一切正常。地暖自2017年圣诞节开始运行,已经三个月了,一直没有问题,我自己和技术人员一起安装的,算是帮忙了。水管他们用压力表在周末进行了检测,也没有发现漏损。
 

Möhnesee

2018-03-03 14:46:12
  • #6

谢谢。等弄清是谁的责任。

谢谢。没错,我先等等。然后马上去找律师。
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
04.07.2015带有融资条件的房屋合同,寻求律师10
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
31.07.2016找平层没有延伸到一楼窗户/露台门的窗槽内12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
29.11.2016入户门仅防盗保护/更好的材料 - 抹灰,水泥砂浆层?10
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
05.11.2017浴室中的找平层错误铺设 - 该怎么办?18
21.07.2020寻求律师起诉建筑公司52
11.04.2020建筑法 - 是否聘请律师还是暂时不16
10.02.2022找平层加热程序设置错误,加热线圈松动18
28.06.2024建筑许可 - 律师有用吗?12

Oben