在地表下直接铺设电力线路

  • Erstellt am 2012-07-26 17:31:53

HWMenge-1

2012-07-26 17:31:53
  • #1
大家好,我希望我来到了正确的子分类。
情况是这样的:我想从房子里铺设一条电线到我花园里的工具棚。然而,挖一个带有沙子垫层的深沟对我来说太麻烦了。我能否简单地通过一个塑料管在靠近地面的地方铺设电线?
从技术上讲这应该没问题,我只是怀疑这是否被允许,也因为保险方面的原因。
 

wno-1

2012-10-23 15:27:42
  • #2
低压电缆应埋设于60-80厘米深处。

当然,也可以自行承担风险挖得更浅。但如果是开阔地带(草坪、花园床等),问题是不可避免的。迟早会有人用锄头挖到那里。此外,表层土壤的土壤运动更强烈,导致电缆受到拉力,而塑料管对温度变化特别敏感,而表层温度波动较大。
 

MODERATOR

2012-11-01 19:10:56
  • #3
我同意wno的看法;关于电子安装的规定是有道理的。埋设一条60厘米深的地下电缆沟并不复杂;用锄头很快就能完成。为了安全,这份努力是值得的。其实,在德国,您没有电工资格是不允许铺设和连接电线的。
 

henry-1

2014-02-24 08:56:32
  • #4
我必须说,这个建筑规范确实应该遵守,即使是租用一台小型迷你挖掘机来挖沟在这里也是非常值得的。因为这里还涉及到田鼠、天气等方面,所以才有这个建筑深度。
 

Richard-1

2014-03-31 05:30:07
  • #5
这个问题我也一直在思考,因为我也想安装类似的东西。技术上这是可行的,但建设规范对此有规定。这些电缆应至少埋在地下60厘米处。在这个深度下,地下电缆能够得到良好的保护。
 

Regina-1

2014-04-28 11:42:27
  • #6
我们也在花园里埋设了电线。我们的电线埋在大约80厘米深的土里。为了保护,我们在上面铺了电缆石。这样就不会发生用锄头砸到电线的情况了。
 

类似主题
27.04.2020猫咪安全花园16
13.03.2018房屋连接15
26.10.2015悬挂安全 > 克服1.30米 / 处于“沟渠”中的房子25
02.09.2015花园的最小面积应该有多大?11
12.04.2016热泵:装在屋内好还是花园好?38
08.11.2017寻找适合花园的树11
10.05.2018建设大约600平方米的花园 - 粗略费用估算?33
02.04.2018如何安全地固定坡地并经济设计花园入口?27
28.03.2018花园用独立水表以节省污水费吗?24
27.04.2018城市别墅190平方米,带车道和南侧花园30
21.06.2018庭院电动门的户外地下电缆:3x1.5平方毫米还是5x1.5平方毫米?12
13.09.2018园林景观建设是灾难,还是一定要这么贵?30
02.10.2018园林景观设计师的报价合适还是完全夸大了?103
03.10.2018确定屋顶露台的地板材料:景观园艺师还是屋顶工?10
30.11.2018花园中防铁路噪音的措施14
21.11.2019主水管通过我们的花园 - 过度建设?44
18.03.2020将地下电缆分成两个回路31
17.09.2020花园中的房屋连接柱与直接在家务间内的房屋连接35
21.04.2024户外电源线路敷设,5芯地下电缆,用于花园小屋和电动门19
07.05.2024如何用地下电缆封闭空管?26

Oben