Pitiglianio
2022-07-27 15:48:44
- #1
你好。也许这里有人也遇到过以下问题。
对于我们位于斜坡上的独栋住宅,我们按照地基勘察报告的要求进行了必要的基础处理。
在坚硬的岩石地基上铺设了40厘米的再生碎石,分两层铺设并夯实。总承包商要求在两个点进行静载荷板压试验,第一次试验失败。建议:继续浇水和夯实。照做了。第二次试验也几乎失败。
继续浇水和进一步夯实。不幸的是,第三次试验今天也失败了。
附上载荷板试验数值:
第一次试验:
EV1: 99.2 兆牛顿/平方米
EV2: 36.1 兆牛顿/平方米
EV2/EV1 = 2,75
第二次试验:
EV1: 45.1 兆牛顿/平方米
EV2: 118.4 兆牛顿/平方米
EV2/EV1 = 2,61
第三次试验:
EV1: 45.3 兆牛顿/平方米
EV2: 118.4 兆牛顿/平方米
EV2/EV1 = 2,61
EV2/EV1 的值必须小于或等于2.5才能满足要求。
振动夯是一台500公斤重的Wacker DPU。一般来说够用吗,还是需要使用更重的设备?
你们那边情况怎么样,我们该怎么办?
