新建筑中的复合地板和实木地板——找平层湿度?

  • Erstellt am 2009-07-24 14:49:11

Gast100

2009-07-24 14:49:11
  • #1
我们正在建一座房子。在这个过程中,我们对层压地板和实木地板有很多问题。我们在不同的商店([Holzfachhandel, Parkettverleger und BayWa])咨询过,得到了许多不同的答复。我们整个居住区都安装了地暖。

1. 应该通过在砂浆层上钻孔来测量砂浆层的湿度,还是至少等待6周并对砂浆层进行适当加热就够了?

2. 哪种木材的实木地板非常坚硬?我们对枫木或山毛榉感兴趣?无论如何要选择浅色的!(不过也有人认为山毛榉不能用于地暖)

3. 铺设时应放置什么?是将防踏声垫和塑料膜结合使用还是分开使用?专业商店认为,如果通过钻孔证明砂浆层干燥,则不需要塑料膜。
此外,防踏声垫应具有一定的隔音效果且不宜太薄……

4. 我们对Meister公司的层压地板和实木地板感兴趣。有人有这家公司产品质量的使用经验吗?
还有哪些品牌值得推荐?
 

Thommi

2009-07-25 11:43:21
  • #2


你好,

关于第1点,铺设实木地板时,测量湿度是绝对必要的。

关于第2点,山毛榉和枫木不推荐用于地暖,最好使用橡木、樱桃木和胡桃木。

关于第3点,在地暖上铺设实木地板只能采用全面粘贴的方式,漂浮式铺设不适合。这是因为漂浮铺设时,从基层到实木地板之间会形成空气层。如果使用隔音垫,基层与垫之间以及垫与地板之间会形成两个空气层。空气是最好的绝缘体之一,而地暖铺设在漂浮地板下,热量必须穿过两个空气层、一个隔音垫和实木地板才能加热室内空间。这样会损失大量热量,根本不划算,甚至普通地暖的功率可能不足。

关于第4点,我无可奉告。
 

Andreas Euler

2009-09-05 19:46:23
  • #3
你好,

首先关于第4点:

Meister Laminat还可以,不是最好的,但性价比绝对可以。

再谈一次湿度测量。
如前所述,必须进行地坪找平层的湿度测量,而且这是规定的,最好的也是最合适的是CM测量,这也是唯一法院认可的测量方法。此外,对于带有地暖的找平层,升温记录也是绝对必要的。

确实也有铺设悬浮地板的可能,但一定要确保该地板适用于地暖找平层,作为隔音垫也有各种解决方案,可以去专业店咨询,但确实,粘贴式方案更好,尤其更有效,因为通过隔音垫会消耗你的供暖效率。

问候,Andreas
 

JOERG24

2009-09-11 09:02:55
  • #4
比如说,硬质实木地板中非常硬的有竹子——这也应该适用于地暖。不过这也取决于厚度和铺设方式。除此之外,就是所有的硬木——硬质木材——硬质实木地板。我不推荐枫木。

我们使用的是带有防潮功能的Duo Protect隔音垫,并且额外铺了一层薄膜。薄膜的费用很低,所以我不建议放弃它。

我们使用的强化复合地板是Parador,对此非常满意。关于“强化复合地板会增加灰尘积聚”的说法,我们完全无法认同。通过其结构,特别是配合地暖,赤脚踩上去感觉非常好。
 

类似主题
12.10.2011在地毯上铺设复合地板14
11.09.2016乙烯基地板 vs. Lindura,软木印花,层压板?(Logoclic Xtreme)51
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
24.02.2017地暖上铺哪种地板10
31.01.2017复合地板——为什么卖家这么不喜欢?43
12.02.2017水损。可能是地暖被钻孔了吗?25
01.11.2017地暖 - 铺瓷砖还是复合地板更好?28
13.11.2017地暖适合使用哪种抗冲击隔音材料?15
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
16.01.2021冲击声隔音 - 哪些数值对冲击声重要?11
18.12.2018地暖、复合地板还是瓷砖,哪种脚感更温暖?35
24.02.2019地板板下面的地暖49
22.07.2019排水管不在找平层下面37
16.01.2020旧建筑的地板结构和高度调节(地暖)13
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
09.11.20212厘米厚的黑色沥青层代替砂浆层??18
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben