厕所的污水管道太远了吗?

  • Erstellt am 2016-11-15 18:20:29

rabudde

2016-11-15 18:20:29
  • #1
很遗憾,我没有仔细注意施工图。现在一根排水管 (KG DN100) 稍微滑进了房间内部。平面图见附件。现在我们想把卫生间的直墙换成转角卫生间,但使用转角的Geberit Duofix(也就是那种昂贵的安装元件 - 产品编号111.390.00.5 - 这样它能尽可能靠进角落)。我现在没有准确数字,但根据平面图,排水管中心应该在厕所后面,距离外墙大约62厘米。地板结构在毛地板上加了16厘米。有人能根据这些数据告诉我,把小号的Geberit转角元件装在外墙角落里,确保合理排水是否现实(距离这么远还能保持坡度吗)?还是我应该用普通的Geberit Duofix元件(产品编号111.300.00.5),斜放在角落(这样虽然设备会往室内移动约12厘米,但可以更靠近排水管)?情况比较紧急,因为我最迟明天就得订购安装元件。
 

AOLNCM

2016-11-16 15:32:09
  • #2
如果是地板板且KG管道固定,原计划使用90° HT分支。那么即使是转角卫生间,你也得建一个前墙,因为高度无法达到。或者将淋浴横向铺设到第二条排水管。在大约2米距离和1%的坡度下也是可行的。对于夹层天花板是可以操作的。在该位置凿开混凝土,安装一个更低的45° HT分支,使HT分支的上边缘不高过混凝土顶面太多。然后用87°弯头并以1%的坡度铺设至转角处。
 

rabudde

2016-11-17 08:44:30
  • #3
好的,是的,这也是一个问题,那就是淋浴的连接可能无法保证。是的,这是一块地板板,我们绝对不会为此敲开它,我宁愿接受原始的预墙结构,但我已经与建筑公司就此短暂沟通过,我们可以将淋浴管道引到洗手盆,距离大约为2.6米,不是2米,但应该还是可行的。

我在附件中粗略画出了带有旋转马桶的预墙元素。这不是Geberit的角落元素,而是一个普通的安装元素,稍微旋转了一下。如果我没理解错的话,那里应该可以用两个87°的HT弯头和几厘米的直管连接,几乎能从轻质隔墙后面出来,然后就能以某种方式接上马桶的连接管。但这是不是弯头太多了?

- 马桶元素的出水口已经向下做了一个90°的弯头
- 然后直行几厘米,直到靠近完工地面
- 这里有一个87°的弯头向右,连接地板内的接口
- 地板内第一个87°的弯头
- 接着几厘米较大坡度,直到第二个87°弯头,最终通向地板板内的KG管
- 地板板内肯定还有一个87°或90°的弯头
 

AOLNCM

2016-11-17 09:26:58
  • #4
- 在底板上,你们也不应该凿洞。
- 如果安装预制墙板,淋浴不一定非得引到洗手池,但必须由现场的安装工决定。
- 在16厘米的地板结构下,3米的距离勉强还能接受。
- 预制墙板,无论是在墙面还是角落,都必须安装,以便布置排水管的通风。
 

类似主题
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
05.09.2016在平面图中移动外墙?33
21.11.2016巴伐利亚规划失误 - 向房屋和车库倾斜 - 而不是远离23
30.05.2018底板是在上边缘还是下边缘?谁有经验?10
19.01.2022Geberit 墙面排水淋浴堵塞时如何清洁?15
06.09.2018带地下室的单户住宅轻微斜坡上的地板板11
07.11.2018由于排水管道布置错误,切割地板板20
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
01.05.2022我们经济型房屋的平面图设计348
21.04.2020排水管修理 - 如何密封?11
11.05.2020如何识别 Keramag / Geberit KeraTect?16
07.06.2022选择哪款墙挂式马桶:Villeroy & Boch,Geberit,Duravit???39
09.09.2020预制房屋的计算19
24.09.2020排水管坡度不足29
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
17.02.2021我们的坡地位置——地板板与住宅地下室42
20.04.2021淋浴坡度朝错误的方向36
03.11.2022热泵室外机的入口地板板12
16.01.2023无绝缘底板的地板结构13

Oben