Oopalau 2021-06-16 20:35:15#1 Eimertest hat 15 Sekunden ergeben , also 2400 Liter/Stunde. 在多大压力下?还是你让水无压流入?
Rrick2018 2021-06-16 21:51:57#3Eimertest 没有多大作用,因为没有反压力。你将需要几个圆圈。喷头必须面对面地规划。有了草图会更简单。最迟每10米你需要一个喷头(向所有方向)。这样一个喷头在180°时已经需要650升/小时。带有强力水泵的井因此更有优势。在你的水龙头上你可能只能操作2-3个这样的喷头。 你还想知道什么?
Eimertest 没有多大作用,因为没有反压力。你将需要几个圆圈。喷头必须面对面地规划。有了草图会更简单。最迟每10米你需要一个喷头(向所有方向)。这样一个喷头在180°时已经需要650升/小时。带有强力水泵的井因此更有优势。在你的水龙头上你可能只能操作2-3个这样的喷头。 你还想知道什么?
TTarnari 2021-06-16 21:56:07#4 谢谢,我这边一切都好。可能我表达得不太清楚。我只是想表达,你在这个话题上非常了解,并且在TE的情况下可以说很多。 我这边正在逐渐熟悉。这几乎是一门学问。但就像很多事情一样,当你开始投入,兴趣自然会产生。
谢谢,我这边一切都好。可能我表达得不太清楚。我只是想表达,你在这个话题上非常了解,并且在TE的情况下可以说很多。 我这边正在逐渐熟悉。这几乎是一门学问。但就像很多事情一样,当你开始投入,兴趣自然会产生。
Oopalau 2021-06-16 22:05:40#6 水桶测试没有太大意义,因为没有反压。 所以我特别问了压力。不能犯让水在没有反压的情况下流入水桶的错误。那样我也能测出理想的数值。使用压力表和截止阀调节到约3.5巴——如果还有水流出,就可以测量并确定每个循环的喷头数量(或者每小时流量)。