雨天短路原因调查

  • Erstellt am 2023-12-26 11:27:08

a.eloumrany

2023-12-26 11:27:08
  • #1
你好,每次下雨时,漏电断路器都会跳闸。这意味着车库门、大门和洗衣机也无法正常工作。只有切换室外照明的保险开关,才能“解决”后面的问题。现在我们有很多室外灯。有没有什么方法可以缩小问题范围,这样就不必像电工所说的那样挖出每个灯的接线,而是可以更有针对性地处理?谢谢你们。
 

chand1986

2023-12-26 11:50:55
  • #2
户外照明的灯具是只有固定接线还是也有插座位置?单个户外照明是否有独立的保险回路?

下雨时我会逐步先断开所有可以不用挖掘就能断开的电源,观察某个回路的故障是否消失。

从简单到复杂寻找解决方案,不要反过来。
 

Malunga

2023-12-26 13:09:21
  • #3
雨水->腐蚀/阻值->接地/湿度…
闻起来很像户外灯具的问题。
漏电保护器监控L和N。
如果户外灯具单独接线,可以通过在接线端子排上断开中性线来更准确地确定漏电流的流向。

注意:电工操作始终是危险的!
如果专业人员怀疑是户外灯具故障,我建议不要做实验。

拆除灯泡,观察情况是否改善。
 

Fuchur

2023-12-26 22:02:30
  • #4
对于勇敢的人:用洒水壶对单个灯具进行人工浇水,直到漏电保护器跳闸。

这听起来很可能是土壤中的绝缘层受损。
 

schubert79

2023-12-27 06:53:59
  • #5
我们也遇到了完全相同的情况。我们也尝chten通过排除法来缩小问题范围,但没有成功。结论是:下雨时不再使用户外照明。偶然的是,经过两年后,在我们附近的巴伐利亚电力公司找到了街道下面的一根地下电缆的损坏。长话短说,一位电工用这样的设备找到了我们的故障。它直接位于车道的铺路石下面。地下电缆损坏了。可能是在铺设时就已经损坏,或者是多年汽车压力造成的。
 

rick2018

2023-12-27 07:43:28
  • #6
灯经常也会“进水”。也会尝试用浇水壶寻找问题点。最好用Aquasit或类似的东西把室外部分全部封住。这是可逆的,而且可以保持安静。当然,前提是成功测试运行后。
 