内墙保温 / 木结构

  • Erstellt am 2011-03-24 18:49:23

drehbumbum

2011-03-24 18:49:23
  • #1
大家好,

我有一面外部有保温层的墙(图片 außen.jpg),冬天时感觉很冷。因为外面还要装石膏板,所以从内部增加保温层没有问题。

我的问题是:这部分木架结构墙(见图片 innen.jpg)应该如何保温?是直接贴上防潮膜,然后铺玻璃棉和石膏板吗?
我的直觉告诉我,直接贴防潮膜在横梁上,横梁可能不会太舒服。如果有冷凝水产生怎么办?
我打算先把玻璃棉放在墙边,然后贴防潮膜,最后再装石膏板。这样做可以吗,还是会导致建筑损坏?你们会怎么做?

问候,祝晚上愉快,
Axel

 

E.Curb

2011-03-25 08:25:11
  • #2
你好,
我强烈建议你不要从室内对墙体进行保温。

如果你的墙壁很冷,那么你必须从外部改善保温,绝不能从内部!否则你会将露点带入结构中,从而导致建筑损坏(霉菌)。

墙体是如何保温的?看起来还都挺新的......

问候
 

drehbumbum

2011-03-25 09:44:16
  • #3
你好,
非常感谢您的回复。隔热材料是2005年的:聚苯乙烯泡沫板,10厘米,wlg 035。你对[Die Dampfbremse]怎么看?我是否应该直接在上面钉垂木,然后再贴上[die Folie]?

问候,
Axeö
 

E.Curb

2011-03-25 12:25:31
  • #4
你好,

我现在还是对整个墙体结构感兴趣。
整个房子都是用木结构建造并用[Porenbeton(?)]填充吗?如果是,为什么?
2005年是只进行了翻新还是重新建造?
只有山墙连接处的部分是冷的吗?还是所有外墙都是?

问候
 

drehbumbum

2011-03-25 12:45:17
  • #5
嗨,

我扩建了一栋旧的混凝土结构的住宅,增加了一个木结构的附加建筑。大部分开口处都嵌有玻璃。这里只涉及图片中标记的区域。该区域用砂加灰石砌筑,并且外部有保温层。

从内部照片可以看到,屋顶斜面上还缺少防潮层。我不太清楚应如何在标记区域安装防潮层。是直接安装,还是通过对拉木条留一定空隙?
关于放弃内保温的建议已经很好了。

问候,
Axel
 

E.Curb

2011-03-25 16:12:00
  • #6
你好,
你的墙体构造是这样的:木架结构(如图所示),用砂灰砖填充,然后外面加装10厘米的外墙保温系统(WDVS)?
你的整个扩建部分都是用这种结构建造的吗?

我有点难以想象。这样的话,你就无法满足节能条例的要求。

一定有人设计过墙体结构。那个人是怎么考虑建筑物理的呢?我是说保温等方面?

问候
 

类似主题
29.05.2010屋顶隔热,隔热屋顶...21
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
28.10.201236 厘米 Ytong 外墙,实体结构,霉菌形成,隔热37
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
06.02.2017新建36.5孔隙混凝土隔热?60
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
07.04.2015乡村房屋的墙体结构25
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
02.12.2017顶层楼板的保温17
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
27.11.2018墙体结构评估 - 钢结构预制房屋11
04.09.2019花园小屋/棚屋的隔热12
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
14.12.2022为办公室隔热冷屋顶阁楼23

Oben