通往地热探针的管道深度不足?

  • Erstellt am 2023-08-06 14:03:18

grericht

2023-08-06 14:03:18
  • #1
你好,

简短说明:从房子出来的两根管子在地窖约1.5米深处通向探头分配器,然后再浅埋大约50厘米深,延伸约5米,连接到深达99米的钻孔。

详细说明:我们已经顺利度过了新建独栋住宅的前两个冬季。地源热泵的年性能系数总体上略高于4。虽然不是纪录级别(无论是地暖还是供暖设计之前都没有做太多规划),但我认为还可以。两年来我时常在想,是否因为两根99米深探头的管线埋设得太浅,导致了一定的效率损失。我没逐厘米测量,但它们埋设深度不超过60厘米。由于我们还计划在其中一条管线的上方挖去一些土壤,那一段可能只剩约50厘米深。这实际上都不在防冻安全深度范围内。我认为这条管线冬天会定期“冲洗”,且水在0度时不会结冰。但我感觉,探头水从大约9度的温度从房子里排出,前5米可能遭遇再次降温,然后再加热两个99米深的探头水,最后在接近供暖系统的最后5米处又降温,这样似乎不太理想。

问题是:这种浅埋布置可能会影响年性能系数,甚至影响系统的使用寿命吗?

如果会:有没有可能或建议在最初的5米管道进行隔热,或者通过如多孔混凝土砖等材料在地面上方进行隔热?还是我必须尝试挖开管道,重新埋设更深?
 

Allthewayup

2023-08-07 21:18:27
  • #2
我来发言。

通常制造商应该能够对管道铺设的必要深度提出建议。你有礼貌地询问过吗?能否排除管道在铺设时已经被隔热了?在只有50厘米深的情况下,这应该是合乎逻辑的结果。有没有安装管道时的照片?
 

Harakiri

2023-08-08 09:39:10
  • #3
不是最理想的 - 深度超过1米的未保温管道反而有优势,你可以带走一些热量。但对年工作效率的影响很小。

事后给管道保温也是可以的,但会有点麻烦 - 管道本身可以比较容易地用Armaflex或类似材料(注意是否有土壤许可)进行事后保温:有带缝隙的款式可以套在管道上(取决于你的管道铺设得有多紧密)。不过你不能直接对保温层施加重量,因为压缩会部分丧失保温效果。因此,通常保温管道会放入KG管中,以实现隔离。你那边这比较难实现 - 不过也有相对简单的解决方案 - 你可以用XPS板材围成一个U形的保护外壳/井槽包裹管道,然后可以在上面覆土。

但只有在你那里必须做其他土方作业时才建议这样做。
 

grericht

2023-08-18 10:12:20
  • #4

热泵制造商跟管道通往探头分配器的深度有什么关系?这应该有标准吧?!厂家只是推荐测量WQ进水和WQ出水之间的温差——怎么做到,是否做到都是暖通安装工的事。他告诉我的土建工怎么埋管通向探头钻孔。大概他只说了让他埋进去,所以管线不算很深。我附张图。

为什么超过1米才有利?冬天那里温度不也不到10度吗?从技术上讲,应该隔热到地下温度高于流体温度的深度吧?
不管怎样……1米这里从没达到过。我希望/认为深度超过50厘米。但肯定不到70厘米。

这些建议非常好!我觉得沿管道方向切半的KG管盖上去,应该也能较好地承托上面的重量?!
不过先看看情况。我刚刚挖过一个集水槽,那里还没拆到这些管。我想我应该还能挺一阵子,直到那里真有施工变动。
 

guckuck2

2023-08-18 11:43:35
  • #5
我不会担心结冰问题。一方面是因为尤其在冬天不断的循环,另一方面探头里充满了盐水,也就是说冰点不是0°C。我更担心的是线路的外部结构以及如何保护线路。我们上面有一个露台……一切都没问题。

在1.5米处我也不会担心热量损失。是的,你原则上说得对,但我觉得在大约200米探头长度的情况下这点损失微不足道。

对探头深度表示敬佩,两个99米的探头对于一栋独栋住宅来说真是惊人。你们的提取效率这么差,还是房子这么大?
通过钻得比99米更深并只安装一个探头,可以节省钻孔长度(也就是钱),不过现在情况就是这样了。
 

grericht

2023-08-18 14:40:25
  • #6

1.5米?我这里两根管道分别连接到探头大约6米长,仅埋深约0.6米。我根本不担心结冰。即使它一天只启动一次,或者两周不运行,盐水液体温度也不会快速达到-10度。我觉得没问题。我关注的完全是年度性能系数。如果我知道管道绝缘或者再深埋30厘米能让暖气效率提高2%,我可能会再花点小钱来做这事。管道所在位置上面什么也没有。以后那里会铺地砖。

新建屋很仓促,我们没太多时间进行合理的了解。这些参数是暖通工定下的。我们有220平米的采暖面积,其中包括未居住但加热并可居住的地下室。这里住了5个人,大约150平米的生活空间。实际上他本打算给我们装一台11千瓦的暖气,并钻两个99米深的孔。幸运的是,因为官方从kfw 70标准改为55标准,我们说服他改装成8千瓦的暖气。坦率说,我一直倾向于先有两个深孔,而不是真的后来发现年度性能系数不理想。至于多出的费用是否值得,我现在没法也不想再计算了。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
21.02.2016地下室可以排放废水吗?18
19.08.2017BW地区带有200平方米地下室和双车库的独栋住宅建设费用38
18.05.2018独栋住宅,面积超过180平方米 / 地下室 / 车库68
07.09.2018位于北坡的160平方米木结构独栋住宅,带地下室100
06.10.2018独户住宅规划 - 大约170平方米,无地下室13
18.12.2018受控住宅通风系统的规划/设计 - 最大管道长度12
13.10.2019540平方米的带地下室和双车库的单户住宅平面设计26
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.07.2020独栋住宅平面图约200平方米双车库地下室32
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
02.01.2021城市别墅平面图180平方米,地下室,3个孩子——你们对此有何看法?51
30.08.2021带地下室的单层住宅,适合带有60平方米办公室的单户住宅,合理吗?23
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
11.01.2023为“低层”独栋住宅的新建项目铺设露台18
18.04.2024平面图设计:单户住宅;带地下室;800平方米土地10
25.03.2025带地下室的单户住宅斜坡地面平面图44

Oben