晚上好,

在一套老旧公寓里,我想通过电子控制单独控制一个房间的暖气片。我打算在每个房间的中心位置安装一个Busch Jaeger 型号为1098 U-101的恒温器。调节器将通过一个电动阀门控制,该阀门替代暖气片上的恒温阀。

为什么不用传统的恒温阀?电动控制更为方便,而且——我希望通过对供暖需求的精确时间控制——也更加节能。

对此我有以下问题:

1. 我设计的方案可行吗?
2. 这是关键问题:我应该为暖气片使用哪种阀门?除了常见的常闭(NC)和常开(NO)两种类型,还有什么需要注意的吗?
3. 我也不确定这种控制系统是否适用于板式暖气片。我通常看到这类系统是与地暖配合使用的。

我不打算使用无线控制系统。系统优先使用230伏电压。

如果有人有这方面的经验,我非常感谢任何建议和反馈。特别想了解关于阀门头的相关信息。

此致
Frank
 

Umbauer_1234

2016-11-10 19:50:29
  • #2
晚上好,
有没有人有想法,如何实现控制,或者它是否像草图中那样工作?
此致
Frank
 

ErikErdgas

2016-11-15 16:07:13
  • #3
你好 Frank,

原则上我认为你计划的想法是可行的。通常在现有建筑中会使用无线解决方案,因为简单来说,温控器和调节阀的线路缺失。根据说明书第4页,温度调节器需要的是常闭的调节阀,也就是NC的。选择这个调节器有特定的理由吗?其实也肯定可以找到更便宜的室内温度调节器。

在选择调节阀方面,没有特别显著的性能特点让我想起来。关于死区时间、耗电等方面,我认为大多数执行器表现相似。

此致,
Erik
 

Umbauer_1234

2016-11-19 00:59:31
  • #4
你好,Erik,

非常感谢你的回复。

我不想使用无线解决方案。一方面,我不想使用电池供电的设备,另一方面,我希望恒温器和执行阀之间有直接的连接。因为电气线路无论如何都会完全更换,所以布置所需的线路完全不是问题。

调节器只是作为一个原则性的例子。现在我知道它是可行的。我会根据开关系统选择合适的调节器。

再次感谢你的支持。

此致
Frank
 

ErikErdgas

2016-11-22 15:58:10
  • #5
你好,Frank,

无线解决方案也是我这边主要针对没有现有基础设施的旧建筑提出的。针对你的情况,正如你所提到的,有线解决方案无论从电源供应还是更稳定的数据传输角度来看,都是推荐的。

最好的祝愿,Erik
 

类似主题
11.06.2013新建筑中的暖气片?13
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
27.12.2015智能家居控制,供应商 / 经验?58
21.10.2015空气-水热泵 - Nest恒温器77
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
20.09.2018物业上的线路建设 - 经验?14
30.10.2019恒温阀:有意义吗?17
03.01.2020分割?!小房间 / 陡斜面 / 暖气片61
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
26.04.2020空气源热泵,但还是用暖气片?11
13.08.2020带有重要市政管线的道路地块评估10
30.11.2020不锈钢的“鼓胀”散热器17
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
15.09.2023旧建筑暖气片更换基础信息14
24.11.2024我们新租的公寓里的暖气是如何工作的?12

Oben