将按钮线连接到二进制输入的想法?

  • Erstellt am 2019-01-30 17:33:38

Baugummi

2019-01-30 17:33:38
  • #1
也许你们中有人有个好主意:

出于成本考虑,我在我们KNX房子里,把所有的按钮(灯开关、百叶窗等)都规划成经典的开关程序(也就是说,没有用“智能”的按钮模块,或者更高级的)。为了未来的适用性(或许以后会有通过网络/互联网作为控制单元的设备),我到处拉了CAT7电缆——所以没有230V电压。

事情就是这样……带着这个想法,我逐步给整栋房子布线了。
现在,我技术房间下面集中只有70根Cat7线缆,通常我只用每根线的两根导线。我还没有聪明的想法,如何把它们整齐地接线。在我的测试板搭建中,这些线缆都是用几个Wago接线端子随便接的。

我的配电箱里,所有230V电压都接到Wago TopJobs上,内部可以很好地操作。
但是我不想把这70根Cat7全拉进去。那样会太乱。此外,我在Wago那里没找到适合这个用途的东西。

所以我需要某种聪明的接线或配线方案,能让我减少线缆或导线数量,从而连接到配电箱里。

我知道这很特殊。到目前为止我没听说过有人用这种方式布线过。但也许你们有点主意,可能适用于其他情境。
 

cybergnom

2019-01-30 19:50:09
  • #2
我理解正确吗……你出于成本考虑设计了“普通”开关,现在房子里有70个(???)控制点?就是说每个灯回路一个,每个百叶窗组一个,等等?然后每个都以星形结构接到配电箱?

这个计算怎么合理的?相比2-3条KNX线路,估计15个“智能”按钮呢?
你怎么把按钮接到总线上?你用CAT7电缆作为总线吗?
 

Baugummi

2019-01-30 21:54:49
  • #3
我可没说那是聪明的选择 :)

好吧,70根线是估算的。我没一个个数过——感觉至少有那么多。刚刚又重新数了一遍:实际上“只有”48根。但正如你所说,每个功能一根线。并且这些线星形汇聚到地下室。最糟糕的情况是,我可以把4x2x0.25的线合并成4x0.5或者2x1.0,再接上KNX总线,这是我的初衷——但并不是最终目标。

客厅我已经铺设了KNX电缆,计划用KNX控制面板和场景控制。不过比如床旁的灯和其他“简单”的功能,我想保持简单。
而且我老婆还是想要像以前那样的方式。那就必须用简单的按键。
当然还会装有人体感应器和运动传感器。但那得等有钱的时候再说。所以这些KNX设备我都是自己动手做的。也因此暂时只用ETS Light,设备数量控制在20个以内。如果每个位置都用KNX按键,那根本不现实。

标准按键(总成本10欧元)通过二进制输入接入总线(我看中了MDT的16路模块,每路费用15欧元)。这样算下来,每个按键成本大约25欧元。这样就便宜多了。

从4个功能开始,智能的KNX控制面板才划算。不过我还没找到合适且跟我们的Jung LS990匹配的漂亮款——但这不是重点。

现在的问题是,我要想办法优雅地把相关线芯布置到配电箱里。
 

cybergnom

2019-01-30 22:24:30
  • #4
账目对不上 ;)
对于47个“愚蠢”的开关,根据排列方式,你可能需要八个6路按钮或十二个4路按钮。大约是500€或650€,而不是1,175€。
ETS问题本可以通过多个项目解决。
对于WAF论点我也无话可说 ;)
不过我可以很想象,两种操作方案长期来看对妻子来说也会很烦人……

但无论如何,现在无所谓了,因为已经建好了。
我虽然不是专家,但你总得把线导入二进制输入。
要么你把所有CAT线放在配电箱的接线端子上,然后把相关线接出去。要么你做成分散式,在某处建一个CAT子配电箱,然后只用KNX线进入配电箱。这很大程度上取决于当地的具体情况……
 

Baugummi

2019-01-31 00:42:19
  • #5
呵呵,我也不是。这里正是要说的“总得想办法” ;-)

问题就在于我根本不知道有什么合理的排端子。同时,线缆也根本插不进去。所以一定得弄个外部解决方案,可以帮我减少线缆数量(更准确说是减少总的载流截面)。不过没错,我正是想找一个优雅的办法,把相关的线芯“挑拣”出来。

分配器旁边有空间。以后早晚会放一个服务器(机柜)进去。线缆可以在里面、上面或下面铺设,接到某个设备(?)或者做端接(?)。可以算是一种类似常见的CAT线缆配线架的东西。
 

world-e

2019-01-31 06:24:43
  • #6
我已经把我的税务线路接到了Phoenix接线端子排上:
3213713 ( PT 1,5/S-3L)

这些宽度为3.5毫米,拥有3个层级。也有更多层级的,但是价格要贵很多。

一个LSA分配器也应该可以用。
 

类似主题
06.09.2017一般:网络,电视线路,总线系统56
01.09.2016基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?81
20.07.2025如何智能连接门/窗传感器/按钮/LED?HA 对比 Dali-2 对比 KNX 等。13