阁楼的湿度

  • Erstellt am 2014-12-07 21:39:23

hg6806

2014-12-07 21:39:23
  • #1
大家晚上好,

今天我在阁楼上工作了很多,所以那里的相对湿度在5°C时升高到96%。
阁楼没有隔热,也就是说,隔热层在上层楼和阁楼之间。没有水汽进入,一切密封良好,楼梯也是如此。屋顶也很密封。

问题是在寒冷的日子里,温暖的室内空气从居住区往上流动,冷凝后导致相对湿度上升,尤其是我长时间打开小舱门的时候。

我那里有一个无线温湿度计。现在温度降到了4.0°C,湿度降到了92%。

从什么数值开始会变得危险?在寒冷空气条件下,除湿器有用吗?

此致
托比亚斯
 

Doc.Schnaggls

2014-12-09 09:33:27
  • #2
你好 Tobias,

你们屋顶上有通风瓦吗?

问候,

Dirk
 

projekthausbau

2014-12-09 17:00:58
  • #3
你隔热层下面肯定有防潮层,不是吗?
 

nathi

2014-12-09 22:25:13
  • #4


问题在于他把检修口开着。
 

hg6806

2014-12-10 15:58:59
  • #5
没错。正如之前所说,每当舱口开启时间较长时,我总会遇到问题。
当然安装了防潮膜。房子本身也很密封。风门测试结果也证明了这一点。
据我所知,没有安装换气砖。
 

Bieber0815

2014-12-10 20:47:47
  • #6
我认为,当表面上可能出现水分凝结时(也就是说,气态水[=蒸汽]变成液体;你上面的表达有点模糊)情况就变得严重了。如果相对湿度接近100%,稍微低一些的温度就足够了。例如,阁楼温度为4°C,相对湿度为95%,空气中的水分会在温度为3.3°C的表面上凝结。

空气除湿器可以帮忙,但在这种条件下,冷凝式除湿器通常不起作用。你需要使用吸附式除湿器。

真的没有办法通风吗?烟囱清扫工用的阁楼天窗?卫星接收器用的天窗?我认为,这些在冷天气下能快速起作用,而且不用装昂贵的设备。

否则:如果你在上面工作时间较长,就把房子的天窗关好。
 