大家好,

在地面以上,与壁挂电缆或穿过外墙的管道处有特殊的套管。但是,如果想将电缆从地面以上引到外面,情况又是怎样的呢?比如户外灯或露台/阳台的户外插座。

我们打算安装18毫米厚的外墙保温系统(矿棉)。因此,我正在考虑电缆应该如何引到外面。
 

Stephan—

2022-10-06 22:19:12
  • #2
“通过一个洞!?”

你的问题没有完全表达清楚。是要密封,防止水从电缆处渗入外墙保温系统(WDVS)后面吗?请更具体地说明问题。:)
 

netzplan

2022-10-06 22:31:57
  • #3
哦,我不幸也有很多打字和语法错误。如何最好地将电缆从内部引到外部,使其也密封。我认为关键是电缆从绝缘层到外部的区域。也就是说,绝缘层和外墙抹灰,使绝缘层不吸水。
 

i_b_n_a_n

2022-10-07 08:00:38
  • #4
这让房屋建造者来做以保持保修。你如果在那里犯错,可能会破坏墙壁(是的,这种情况确实会发生)

不过我们是在与我们的木结构公司协商后自己做的:
从内部钻孔,孔径比电缆稍大一些。然后用大量卡壳密封胶密封内部(10厘米实木墙)(后面只装了石膏板)。这不是硅胶,而是永久性的。硅胶需要定期更换。外部(在外墙保温系统安装前)也进行了密封。然后在外墙保温系统中的防风(水)密封盒内引入电线。插座或灯具安装完成。但每个灯具等用的(绝缘材料)膨胀螺栓在抹灰层中也用卡壳密封胶单独密封(先钻孔,注入密封胶,再将膨胀螺栓插紧,直到密封胶微微溢出)。要仔细工作!一个1平方毫米的小孔已经足以让足够的水渗透。
 

Harakiri

2022-10-07 11:18:37
  • #5
不一定非得即兴发挥,有一些产品是专门为此设计的:例如Eisedicht,凯撒也提供一系列密封套筒。它们按电缆直径分类,还有双重或单一穿透式,在Eisedicht你也可以根据需要选择不同材料,比如你是想在墙面层还是保温层进行密封(也就是说,你是否打算在密封后抹灰)。
 

netzplan

2022-10-07 21:38:44
  • #6

你还记得那是什么胶筒密封剂吗?关于防水,外墙的密封实际上没有太大意义,因为矿棉后面本来就不应该进水。实际的薄弱环节是矿棉和外墙灰泥之间的电缆穿出处。
但关于风门测试你说得对,电缆在外墙处必须密封,因为我认为内灰泥被视为气密层。


哇,太酷了,我知道这些东西是用在屋顶的,当那里有电缆或管道穿出时使用。也就是说,这些也可以用于外墙。(例如Poroton多孔砖。)
矿棉和外墙灰泥之间电缆穿出处的薄弱环节还是存在。
 

类似主题
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
20.11.2012关于绝缘的一般问题10
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
27.09.2015木纤维保温与矿棉保温对比11
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
14.11.2016尽管管道有绝缘层,浴室通风口仍在滴水10
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
15.11.2018外墙材料不加隔热合理吗?11
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
25.08.2020鼓风门测试结果(n50=1.13)49
29.12.2020实践中无额外保温的Y-Tong与混凝土比较(取暖成本)38
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
02.11.2020外墙 24厘米空心砖:WDVS还是Poroton T7?29
21.01.2021外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性63
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
04.11.2022KfW 55 吹门测试结果21
22.08.2022使用Poroton砖进行隔热有意义吗?19

Oben