如何对地暖供水管进行保温(防止室内过热)?

  • Erstellt am 2021-03-08 20:26:33

annab377

2021-03-08 20:26:33
  • #1
你好,
总承包商改变了楼上层暖气循环分配器的位置,因为地暖的立管井被改动了。现在几乎所有楼上的地暖供水管线都穿过一个房间。现在在实施地暖铺设时,我们想知道怎样最好地给这些供水管线做隔热处理,以防止这些管线聚集的狭窄处房间过热?
能不能在上面搭个什么东西?当然要考虑到65毫米总厚度的水泥砂浆找平层不会有问题。我们选用了17根2号管,打算把它们钉在EPS折叠保温板上。
你们是怎么给地暖的供水管线做隔热处理的,以防止相应位置过热的?
分享一下你们有什么想法吧。
问候
 

nordanney

2021-03-08 22:40:45
  • #2
几年前的上一套房子:什么都没做 新房子在安装暖气前:什么都没做 其他建筑项目的经验:什么都没做 例如,如果所有管道都经过走廊,然后从那里进入各个房间,可以考虑不单独用一个回路来供热走廊。 否则某个点会“过热”到多少度?25度还是26度?可以接受。
 

Nida35a

2021-03-09 00:20:27
  • #3
那里什么也没发生,只有当这是一个其他地方很冷的房间时,你赤脚才能感觉到不同的地面温度
 

T_im_Norden

2021-03-09 07:13:03
  • #4
过热在该处不会发生,因为管道内的温度保持不变。不过,计算时必须考虑房间内的热量输入。如何利用坚固的房间?
 

guckuck2

2021-03-09 07:59:31
  • #5
我这里有邻居,他们确实在儿童房使用HKV时遇到问题。除了因为楼上所有房间的供回水管道密度非常高外,主管道也从下方通向上方。这个房间比其他房间温度高3-4度。

我不会这样接受。
 

bauenmk2020

2021-03-09 12:59:15
  • #6
或者将地面材料单独设计,使其传热系数比其他房间高。例如,增加额外的保温层/隔音层。足够厚的实木地板/乙烯基地板应采用悬浮铺设。理论上,这样可以降低地暖的“效率”。当然,这并不防止下面的水泥砂浆层升温。
 