在“秋季高日间温度”时供暖

  • Erstellt am 2023-10-19 09:53:54

aclauCH

2023-10-19 09:53:54
  • #1
大家好

我有一个关于“秋季高白天气温下供暖”的问题。

我是一个附属公寓的房东(房子扩建部分,部分地下室,平层)。该公寓占整个房屋的大约20%。整个房子的相对较大规模的供暖系统是地热探头供暖。房屋保温良好,且配有新窗户。

我的租户抱怨公寓内湿度过高,希望我打开供暖或重新调整供暖设置。由于我在主屋内没有这些问题(湿度通常在45-60%之间),我怀疑我的租户只是通风不当。

9月20日上午,租赁公寓的湿度为74%,温度为20.2度(24小时内最高室温为22.2度)。

这段时间的天气情况如下:

9月19日,最高温度22度,最低温度13度 / 户外相对湿度白天50%,夜间90%
9月20日,最高温度24度,最低温度12度 / 户外相对湿度白天50%,夜间90%
9月21日,最高温度24度,最低温度14度
9月22日,最高温度16度,最低温度11度 -> 最迟在这天供暖自动开启

我认为从9月19日至21日,供暖系统没有启动(或仅短暂启动),因为白天气温远高于20度,回水温度也很快升高。

由于白天户外湿度约为50%,我认为租户只要正确通风,就能降低室内湿度,使用供暖并不(成本)有效。我的假设正确吗?

感谢回复。
 

HeimatBauer

2023-10-19 10:34:15
  • #2
首先:是的,我已经阅读了主要的请求是关于暖气的。依我看,问题在别处,也就是通风。作为一名前房东,我要说:任何即使非常详细且有物理依据的正确通风指导,都和在飓风中放屁一样无效。

我讨论过、恳求过、展示过、记录过,持续了多年。

只有一个解决方案,从那以后和平降临了:带有差湿度控制的通风系统。当然还有防冻保护和常规的最佳实践,显而易见。但我已经明确指出:这是一个通风器,它属于房屋的一部分,不允许调节或阻塞,它就是一直运行。

所以安装一个尽可能密封且不可阻塞、带差湿度控制的通风系统,问题就解决了。

如果有人仍想把房子温度调到24度,那就让他放一个电暖气吧。
 

In der Ruine

2023-10-19 11:19:21
  • #3
你安装了什么?... 安装了... 安装了... 安装了
 

HeimatBauer

2023-10-19 11:53:20
  • #4
那是很久以前的事了,那时候我还没有自己做过这种东西。我去了暖气/卫生设备部门,说:做必要的事情,给我寄账单。他安装了一个成品的控制器,带有排气阀的风扇。
 

类似主题
25.10.2008在新公寓里禁止晾衣服?!10
25.07.2014无供暖的节能规定10
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
06.01.2017新建独栋住宅的静音分散通风系统73
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
01.01.2018哪个控制系统?用APP控制供暖/通风/空调31
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
06.04.2023通风卷帘箱经验:Aereco Zuroh 10015
01.09.2018供暖/卫生/通风的报价现实吗?55
22.01.2020我的暖气怎么了?10
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
06.11.2023所有房间的湿度非常高50
24.11.2024我们新租的公寓里的暖气是如何工作的?12

Oben