有人能给我关于提升泵的建议吗?我们正在建带地下室的房子。底层位于街道水平。地下室将作为纯粹的使用地下室,排水仅来自洗衣机和洗手盆。我们所在地区有水压问题,因此地下室将作为“黑水槽”施工。我的父母和岳父母各自都有一个提升泵。总承包商现在提供了一个小型的提升泵设备([Kleinhebeanlage Arma-Drainer-Box oder Sanifix])。使用小型提升泵是否合适?我应该根据哪些标准来决定?
 

Sebastian79

2016-08-24 08:30:17
  • #2
问题是:为了什么?

我在地下室装了两个设备——一个泵坑,收集洗衣机、两个洗手盆、淋浴、空调冷凝水和暖气溢流的污水。也可能减少了洪水……

我装了两个潜水泵,保证故障安全且互相备份。

然后我有一个传统的提升器,一个Sanibroy。它只泵送粪便,放在浴室旁边的房间里。

我会在你那里只装一个带泵的泵坑,但不会装成品提升装置。
 

lastdrop

2016-08-24 08:35:43
  • #3
还是关于[ Rückstauklappe ]这个主题吗?
 

McEgg

2016-08-24 08:43:10
  • #4
是的,没错。问题是:为了什么?我到底需不需要这个,还是可以省去这些东西?什么时候用,什么时候不用。止回阀也是一个问题。我对这方面一点都不了解,也不知道应该怎么计划,或者说我到底需不需要这些东西。曾经有一次下了很大的雨,雨水多到下水道排不下,水从排水口涌到街上(不过那应该是15年前的事了)。提升泵站和这个有关系吗,还是只需要止回阀,提升泵站只是用来把水泵到排水管道的水位以上?
 

AOLNCM

2016-08-24 10:59:48
  • #5
提升装置用于将地下室产生的废水/污水提升至排水系统水平,然后再以正常坡度排出。逆流止回阀用于减少外部影响(如排水系统堵塞或不速之客如老鼠等)。如果地下室没有厕所且也未计划安装,使用潜水泵(出于冗余考虑建议使用两台泵,最好连接到两个不同的保护开关或电路,且浮球开关设置在两个不同高度)和泵坑会更经济。逆流止回阀有机械式和电动式两种。机械式较便宜,但随着时间推移由于沉积物可能关闭不严,在需要时可能失效。电动式较贵,会在特定时间间隔开闭以保持通畅,需要电源且应易于接近。对于同时发生洪水和停电时的表现,我无法保证。
 

McEgg

2016-08-25 10:23:21
  • #6
洪水和同时停电将是一个决定性的因素....
 

类似主题
09.04.2015为了多出20平方米的居住面积而牺牲地下室?15
30.09.2015带地下室的独栋住宅平面图19
24.10.2015没有地下室建造并感到后悔?77
21.02.2016地下室可以排放废水吗?18
21.05.2016提升系统止回板20
09.12.2016规划/独栋住宅平面图(约140平方米,地下室,一楼,阁楼)30
19.08.2017BW地区带有200平方米地下室和双车库的独栋住宅建设费用38
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
08.07.2018独栋住宅的地下室是实用的还是太贵了?131
05.11.2018我们是否需要像建筑师所说的那样使用提升装置?13
02.04.2019建筑用地:大规模填埋还是更好的带挖掘的地下室?28
19.05.2021评价地窖/巴伐利亚定居屋53
14.10.2019带地下室的城市别墅平面设计改进建议?77
13.01.2020地下室与大型车库46
07.07.2020地块低于街道水平1.5米 - 提升装置?12
19.01.2022地下室桑拿提示和地下室健身房提示16
04.03.2022地产开发 - 有地下室还是没有?75
19.09.2022洗衣机和烘干机是在地下室还是楼上?14
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55
28.05.2024提升系统井筒中的水19

Oben