在铺设新地板之前,地暖是否已进行测试?

  • Erstellt am 2024-03-25 20:13:52

bruno1990

2024-03-25 20:13:52
  • #1
你好

我们买了一套(建于2005年)的带有地暖(燃气)的公寓。旧的木地板被拆除,新的正在铺设。我们当然没法测试地暖。有没有必要对地暖进行某种检查?还是说这根本无法测试。我只是觉得如果有什么损坏,最好在铺新地板之前知道,而不是之后。

谢谢。
 

nordanney

2024-03-25 20:26:35
  • #2

不?你们什么时候看房的?暖气现在有些还在运行呢。

有两个问题。一个是暖气系统。你可以开一下看看它是否工作,或者查查烟囱工最后什么时候来过,或者最后一次维护是什么时候。
然后是地暖。地暖是无数管道铺设起来的,从分集水器开始,也在那结束。“测试”很简单,要么管道是密封的,要么不是——这是数字信号。如果地板现在是干的,而地暖里有水,说明管道是密封的。测试通过。
至于暖气调得好不好,那是另外一回事。

所以不要担心。
 

bruno1990

2024-03-26 07:24:31
  • #3
非常感谢您的有帮助的回答!
 

partyoleole

2024-04-03 11:45:12
  • #4


未来铺设后可能出现的渗漏薄弱点情况如何?能否提前以某种方式检测?
 

nordanney

2024-04-03 11:59:46
  • #5

地暖安装时会进行检测。除此之外,你每天都能检查——地面如果变湿了,就说明漏水。
你最多还可以让暖气系统做一次压力测试。除此之外,完全没有其他检测方法。

但也没有理由继续检测。如果你开始怀疑一个相对较新的安装,就必须检测每一根水管、污水管、墙内的每根电线等等 = 全部拆除。
 

Harakiri

2024-04-03 12:06:06
  • #6
通常,地暖管道会在铺设管道后、浇筑找平层之前进行检测。暖气安装工会提供一份检测报告——如果你在购买时收到过相关资料,或许还能在文件夹中找到这份报告。

如果你确实想要,可以重复检测。你需要将压力泵连接到供暖回路分水器,关闭通往暖气的正回水管,然后施加相应的检测压力,保持例如24小时,并记录压力下降情况。之后,必须对安装系统进行正确的补水和排气。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
16.01.2017何时更换供暖管道13
17.01.2021卫星系统安装38
25.04.2018自己施工的室内装修(电气安装)可行吗?12
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
31.12.2020Danfoss地暖太热15
18.01.2021地暖设计的自发改进33
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
29.06.2021新建单户住宅电气安装 - 评价与建议29
12.03.2022带热泵的新地暖系统正在失压12
06.01.2022老建筑中的地暖,后期施工15
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
04.05.2023热泵连接到供暖回路分配器12
04.07.2023新的水泥砂浆在新的地暖和隔热层上晃动15

Oben