嗨,

我的问题其实很适合“安装卫星天线”这个主题帖

我想自己在我们市区别墅的屋顶上安装卫星天线。合同中包括了在整个房子里布置同轴电缆,并且会布线到阁楼。在那里我想安装一个5/8多路开关,并相应地与LNB连接。

对我来说最大的问题可能是接地/电位平衡问题。完全放弃这方面应该是不合适也不安全的。
你们会给我什么建议?基本上是在外墙做接地,导入适当的接地棒打入地下(土建部分我可能会请专业人员做)?还是将卫星天线接到家政间的PA轨道就足够了?你们会怎么实现电位平衡的问题?

在另一个帖子写道:



在这种情况下,电缆很可能是在墙内沿着专门开凿的管道敷设的吧?与其他电缆一起敷设其实违背了接地的意义。我也会让电工之后做接地,但是这应该在施工阶段尽可能实现/准备好。

这是我们屋顶目前的情况照片:


提前感谢。
 

Dipol

2016-11-14 19:57:48
  • #2
我迟到了,但还是想说说我的看法。

这些问题已经被讨论过了。

在德国标准委员会DKE K/735里,2014年通过了禁止传统避雷针的决议。尽管这条规定至今尚未正式纳入任何有效标准,我绝不会在室内从安全距离不够的地方对天线接地线进行引导。

这样反而会让闪电更容易跳跃。VDE文集第6号中写道:对此必须警告

这点在有光伏和太阳能热水系统的建筑中也应特别注意,这些建筑按标准只有装有避雷系统时才受保护。直击闪电通常会影响所有屋顶安装物,只有用独立的接闪杆才能有效防护。对于白色或黑色防水层的建筑,要求采用最大10 x 10米网孔的环网接地。

一个好的设计师会在天线接地方面准备一个连接到基础环网接地的专用接点,当时这还很便捷且成本低廉。所有接地装置必须彼此及与保护等电位连接(HES)以承受雷电流,详见ABB说明书10号(因新官网暂不可用)或DEHN避雷设计手册第5.5.6章“接地系统的网状结构”。单独的接地装置,即使是不锈钢材质,也说明设计缺乏能力。

16平方毫米的铜线,配备适用的夹具,足以承受高达200kA的雷电流。天线支架的连接部件及HES本身,根据所用导线种类的测试标准,必须达到H级(100kA)的测试要求。

这套接地系统是否偶然符合DIN 18014:2014-03标准?或者是否也是由毛坯施工方违规安装,且没有测量和照片记录?
 