基础接地V4A - 什么是强制性的?

  • Erstellt am 2019-12-28 22:50:59

joken74

2019-12-28 22:50:59
  • #1
你好,房屋建造的同事们,

有个问题:在规划阶段末的工作调整时,施工公司给我提供“用V4A材质的地基接地代替标准材质”。

我的问题是:他们可以因此要求额外收费吗?上述的质量等级不是现在建筑的强制要求吗(DIN 18014)?

在建筑说明中写道:
“地基板中安装有按照VDE规范的镀锌带钢地基接地。在基础预算时,我们假设地面的刚性模量 ≥ 15 MN/m2,最大表土厚度为20厘米,冻土深度为80厘米。”
背景:我们在报价阶段已经合同了黑色防水层,现在也按此建造(DIN 18533 W2.1-E)。

非常感谢,来自斯图加特的问候。
 

Nordlys

2019-12-28 23:13:56
  • #2
基础接地导体位于混凝土中的钢筋上,钢板上镀锌钢完全可以。在白色或黑色防水层情况下不行。此时接地必须环绕房屋进入土壤中。因此需要使用 V 4 a,这称为环形接地。
 