KlausBautHaus
2023-02-22 08:42:38
- #1
大家好,
在我们新的住宅区,我们面临的情况是将接入一个热能网络,供应商会提供一台盐水-水热泵。我们只为盐水的用量付费,但不为热泵的电力运行付费。
我们与一家交钥匙房屋建筑公司合作,刚刚完成了地暖和水泥找平层,现在面临的问题是功能性加热(静置21天后)。根据供应商的说法,热泵的最大供水温度为33℃。在DIN EN 1264-4中,关于功能性加热提到了“最大设计温度”,这应该正是这33℃。网上常见的另一个数值是55℃,但我猜那是针对典型的燃气或燃油锅炉的。
供应商写明,我们不得用热泵进行功能性加热。相反,他愿意出租一种叫Hotboy的设备,用它可以进行功能性加热。但由于通常都用热泵来做这个,我进行询问后发现,供应商不希望功能性加热时电加热棒启动,因为电费是由供应商支付的。对此我反驳说,热泵设计上应该轻松达到33℃的功能性加热温度。随后相关负责人表示,我们其实可以用热泵做功能性加热(情况有点奇怪)。不过他建议我们不要,因为家政间的地面尚未铺瓷砖,或者至少还没完全铺好(未做填缝?),而且热泵可能会对水泥找平层造成轻微压痕(凹陷)。我们的铺砖工也建议不要太早安装热泵,因为他需要额外上门只铺热泵所在的小块区域的瓷砖。此外,由于我们想在一层的每个房间铺同样的木纹瓷砖,这小块家政间的地砖会破坏整个一层的铺砖图案统一性。
因此,我们决定先用Hotboy。我们的施工经理此前一直没有介入此事,因为这与建筑公司无关。事后他说他通常建议业主将热泵放置在铝质基座上,再之后再围绕基座铺瓷砖。听起来很有道理,让我感觉之前被别人建议得不是很好。
你们会怎么处理这事?
因为现在时间已经很紧,热泵可能来不及早安装或者电源接入太晚,我们可能不得不使用Hotboy以赶上进度。
但使用Hotboy也不简单。首先,我们家里还没有电源接入点,施工用电箱约在60米外,而且强电线(像是有60米长的吗?)经常被偷。
还有Hotboy的操作问题。我们可以自己去取,应该也会有人告诉我们怎么操作。据施工经理说,因为热泵不是从施工公司买的,施工公司不负责功能性加热,所以这部分需要我们自己搞定。不过我担心自己连接水管之类,会弄坏设备,操作不当或者其他问题。对我来说这太冒险了。
我还查阅了如下内容:
-“对于地板、天花板和墙体结构,根据DIN EN 1264-4,功能性加热和制冷是供暖工和水泥找平工验收无缺陷工序的证明[...].”
-“地暖系统的升温过程即是供暖工序的功能测试[...]。此过程属于供暖公司根据VOB合同的工作范围内。”
听起来这事其实不该由我负责,而是建筑公司或某个工种负责,对吗?到底哪个是所谓的供暖工呢?是铺设地暖的人,还是提供热泵的人?
说实话我有点不知所措,期待大家的专业帮助!
谢谢与问候
