尽管有通风系统,窗户仍然起雾

  • Erstellt am 2019-01-21 16:02:37

baschdieh

2019-01-21 16:02:37
  • #1
亲爱的论坛,

我们正在使用一台Zehnder ComfoAir Q350。遗憾的是,这台设备从一开始就在“安装”方面出现了一些问题。起初设定的参数错误,然后室内门太密封。在通风工程师从夏天开始大约来过5次现场之后,现在设备运行还算正常。卧室的空气质量虽然仍然感觉像是没有通风一样,但据通风工程师说所有设置都是正确的。

最近几天天气非常寒冷,我们发现窗户上偶尔有大量冷凝水。尤其是在卧室和开放的客餐厅区域。通风工程师说这是新建筑中正常现象——不过由于通风系统和地暖的关系,我们空气湿度只有大约25%。使用额外的加湿器(Venta)后,湿度提升到接近40%。

问题:通风系统不应该自动排出室内的湿气,防止窗户起雾吗?有可能通风系统仍未正确设置吗?这种情况该如何检测?

图片说明:
- 卧室(16平方米)
- 室温约18-19摄氏度
- 两名成年人,偶尔有一个2.5岁的幼儿来访
- 1个送风口(Zehnder)

非常感谢!
Bastian
 

nordanney

2019-01-21 16:16:31
  • #2
你们的玻璃有多冷,居然会有水汽凝结?这真是太不可思议了!

可能问题出在窗户上。它们内侧的温度通常应该只比你们的卧室低一点点。
 

Lumpi_LE

2019-01-21 16:42:09
  • #3
在25%的空气湿度和这样的窗户条件下,窗户很可能是坏的……25%的空气湿度表明很遗憾缺少一个焓交换器,但也表明设备可能正在正常工作。你可以通过放置一个二氧化碳测量仪来准确检测,早上起床后室内的二氧化碳浓度应低于1500 ppm,这样设备才正常运行。
 

Mycraft

2019-01-21 16:55:21
  • #4
窗户起雾了吗,还是下面真的形成了冷凝水?
 

baschdieh

2019-01-21 17:19:28
  • #5
:我还没有测量玻璃本身,因为我没有相关的设备。
:我有一个Netatmo的玩具——晚上二氧化碳浓度会升高到2200,只有当我们全部醒来后才会下降。也就是说,这个设备会在大约2-3小时后把房间内的浓度降到400-500 ppm。
:玻璃起雾了——实际上会形成冷凝水。这张照片是周末拍的,当时外面温度是-8摄氏度。
 

xray107

2019-01-21 20:14:57
  • #6
所有的玻璃都受影响,还是只有那一块?
 