地面平齐淋浴盆 - 水不排出 - 该怎么办?

  • Erstellt am 2015-12-18 11:08:43

Tubifex

2015-12-19 16:37:04
  • #1
我的建议。使用一台Kärcher高压清洗机和配件“Rohrreinigungsset PC 7.5 长度7.75米”大约75欧元,你就能解决这个问题。

取出毛发筛和水封罩,插入高压软管,启动设备,慢慢地一厘米一厘米地推进软管。如果你能在地下室打开清洁盖,用一块厚厚的耐用塑料膜等收集流出的水,那就更好了,这样你可以看到管道为何堵塞。在新建筑里,必须预料到这种堵塞情况,因为纸堵头、建筑垃圾经常意外或故意进入排水管。
 

Nordmann

2015-12-19 19:45:30
  • #2
Clorix或类似的氯清洁剂在正确剂量下能有效去除皂化物。热水也有帮助,应该定期使用以预防。现在的淋浴喷头出水量太少。市政公用事业对此也很头疼。

有颜色的衣物使用氯时要非常小心!!!!颜色褪色比眼睛看到的还快。
 

wpic

2015-12-19 22:45:14
  • #3
切勿忘记或提前调查所安装的内容:淋浴排水沟的排水能力是多少(制造商说明),存水弯是如何构造的,排水沟如何通过何种管径和坡度连接到排水管道。有时只能使用DN 50-40和0.5-1%的较小坡度,以适应现有的安装高度/连接高度。如超过DIN标准规定的到立管的最大连接长度,可能还需要单独的管道通气管。

在这种情况下,我通常会谨慎使用强力管道清洁方法(高压清洗/强力冲洗)。地面平齐淋浴在防水和排水技术上是敏感的装配部件,尤其是在自装时。管道清洁时应避免造成隐蔽漏水。
 

tomtom79

2015-12-19 23:18:18
  • #4

几十年来常用的PVC管道对酸性化学品具有很强的耐受性!
如果有问题,通常是密封件本身,但只要不直接接触酸,它们也能使用多年。

xxx.mcm-Systeme.de/Chemische-Bestaendigkeit-von-PVC-PE-und-PP
 