灵活的家庭连接

  • Erstellt am 2011-06-09 16:07:04

ql²/8-1

2011-06-09 16:07:04
  • #1
大家好,

有人有关于房屋建筑中柔性供排水管道的信息吗?如果由于地基承载力不足,建筑物沉降过大且超过允许沉降值,那么进出房屋的管道连接必须设计得足够柔性,以便能够无损地适应变形,也就是沉降。

有人有什么建议吗?
提前非常感谢!

ql^2/8
 

MODERATOR

2011-06-10 11:13:36
  • #2
你好,
如果建筑物沉降如此严重,超过了允许的沉降范围,那么房屋连接点将是最小的问题。建筑物的稳定性将受到威胁。

管线本身具有一定的柔韧性;电缆尤其如此,随后是气体和水管,采用类似软管的塑料管道。塑料下水管也能承受少量的位移。
 

ql²/8-1

2011-06-10 12:31:01
  • #3
你好,

在假设建筑物均匀沉降的情况下,建筑结构损坏,如砌体裂缝,不会成为问题。这些损坏通常出现在不均匀沉降或建筑物倾斜时。

管线有一定的活动空间。但我这里指的是沉降量在分米范围内。肯定有适合管线使用的系统,可以吸收这种变形,对吧?
 

ql²/8-1

2011-06-10 13:58:32
  • #4
坦白说,我的经验仍然非常有限。当然,土壤很少能被赋予足够的均质性,以使沉降均匀。

您提到的环状物实际上位于土壤中。它具体被什么包围,以便进行变形?或者是否有可能设置一个独立于房屋之外的井筒,使柔性管线可以自由放置?
 

MODERATOR

2011-06-10 16:22:14
  • #5
如果将环路放置在砾石床中,管道或环路可以变形。支座应压实,管道周围的砾石不应压实。

井筒也是一个不错的解决方案,但在沉降运动时可能也会受到影响;我认为,砾石床中的环路或紧弯更合适,而且制作更简单。
 

ql²/8-1

2011-06-10 17:15:18
  • #6
非常感谢,这对我已经很有帮助了。祝您周末愉快。
 