预制房屋中的故障电弧断路器

  • Erstellt am 2017-09-29 18:58:39

werners81

2017-09-29 18:58:39
  • #1
亲爱的论坛,

我们目前正在使用Keitel-Haus建造一栋新房子。现在在样板确认的追加费用账单中通知我们,必须安装故障电弧保护开关,因为我们的房子是在2017年12月18日后建造的。经过一些调查,我发现这是一项新的VDE标准,规定包括木材结构建筑在内必须安装此类开关。根据保险公司的说法,如果社区没有明确要求,则不需要安装这些开关。对于保险公司来说,只有州建筑条例中关于防火的规定才有效。安装这些开关,11个电路的费用接近3000欧元。我们很想省下这笔费用......

你们能帮忙解释一下这些开关到底有多必要,是否真的是强制安装的吗?

此致敬礼
 

Bau-Schmidt

2017-09-29 20:38:19
  • #2
在德国,自2016年2月起,更新后的DIN VDE 0100-420标准要求在新建建筑中为不同的房间用途安装故障电弧保护装置;过渡期至2017年12月18日结束。该规定适用于末端电路的工作电流最高为16A,且这些电路为养老院、日托机构或符合DIN 18040-2标准的无障碍住宅中的卧室或起居室供电。

同样适用于具有特殊火灾风险的房间(易燃作业场所)、含易燃建筑材料的房间以及存在无可替代财产危险的房间。建议所有其他最大工作电流不超过16A的末端电路安装此类故障电弧保护装置。但在德国,故障电弧保护装置的使用在法律上并非强制性,因此属于自愿性,因为DIN VDE 0100-420尚未被纳入各州建筑法规作为技术建筑规定。

因此,你不需要。价格约为每个100欧元。
 

KingSong

2017-10-01 08:33:21
  • #3
好知道!非常感谢您的信息,这也正好涉及到我们,目前我们的房屋建筑商也要一大笔钱,他现在可以放心地省下这笔钱。
 

Trasher19

2017-10-02 11:45:13
  • #4
我正好遇到同样的问题。我们的电工以及建筑商都说这符合根据DIN标准的技术现状,这些部件必须安装。否则他们会拒绝任何保修,我可以理解这一点。

我们现在的安排是,如果有意义的话,将单个房间连接到一个电路上,以减少开关的数量。顺便说一下,我们这边每个部件包括安装费用大约也要300欧元。

对此每个人的看法可能不同,但在安全方面不应该省钱。
 

Bau-Schmidt

2017-10-02 12:57:55
  • #5
那可真是骗你们呢。
 

KingSong

2017-10-02 12:58:11
  • #6
您到底拒绝哪种保修?为什么?为房子被烧毁的保修?无论如何他们都不会承担……那是保险公司的事。您说的安全到底是什么?要么是电工偷工减料,那就危险了,要么他像几十年来一样正常施工,一切都没问题。在我看来,这目前是一场巨大的赚钱手段,加上许多恐慌炒作。仅仅因为大家都说这是义务,虽然它没写在任何建筑条例里。我的保险公司也说,只有地方建筑条例才算数,如果我的房子因为电弧故障被烧毁,他们还是会赔的。
 

类似主题
31.03.2015地产 / 融资金额 / 保险?经验10
13.05.2016你们中谁有失能保险?114
07.07.2016针对按工时计费的工作,是否可以在报价中排除保修?14
10.09.2016保证和动产28
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
20.11.2017后续水损 - 保险经验?25
20.02.2018应在保修期结束前联系建筑专家吗?16
25.05.2018由于供暖引起的水损。根据VOB的保修12
10.08.2018园艺公司 - 缺陷,高额账单,无保修?!13
19.01.2019五年保修期到期,厕所安装得太高33
24.03.2019外包工作,损坏修复,保修?42
05.06.2019寻找房贷的优缺点 保险与银行22
08.10.2019根据建筑法的保修即将到期。缺陷报告是否正确?13
26.01.2021带干燥加速剂的找平层:保修?10
26.08.2022在现有建筑物翻新时是否需要建筑商责任保险?17
14.08.2022开发商建房 - 电气和保修10
13.11.2023瓷砖铺设工作的保证12
23.12.2023瓷砖破损有保修吗?开发商的新公寓13

Oben