车库上方坠落 - 混凝土缺失 - 是问题还是一切正常?

  • Erstellt am 2019-12-11 06:56:56

Stefan2.84

2019-12-11 06:56:56
  • #1
大家早上好,

我已经关注了一段时间,现在有一个关于我们当前房屋建设的小问题要问。我也在另一个论坛问过同样的问题,但我还不确定,所以在这里再问一遍。我已经了解到,在这种情况下,这并不是传统意义上的过梁。但因为缺乏其他替代词,我还是用这个词。
在我们车库上方,长度7米、高度1米的位置浇筑了一个过梁。现在工人们很可能算错了混凝土的用量。也就是说,大约1米长、20厘米厚的部分还缺少混凝土。今天这部分肯定会补浇。那么问题是:因为之前浇筑的混凝土已经干了一些,今天补浇的混凝土可能无法与之前的混凝土“结合”吗?我想知道这是否会影响承载能力、挠度和强度?还是说这完全没问题?在向施工公司提出投诉之前,我想先确认是否真的有投诉的理由。附件中有照片。

谢谢,
问候
 

tomtom79

2019-12-11 08:00:24
  • #2
你觉得他们在大型工地上会一次性浇筑地基吗?如果今天其余部分完成,我看不成问题。不过人们本可以弄到剩余的混凝土,不管是用平板车运来还是用袋装水泥现场拌制。
 

Otus11

2019-12-11 10:02:49
  • #3

用水泥浆(无砂)刷涂/预润湿实体混凝土,这可以改善与新鲜混凝土的连接。荷载主要应通过钢筋来承受。
 

Stefan2.84

2019-12-11 13:16:25
  • #4
感谢您之前的回复。这让我稍微放心了一些。但我仍然觉得不好。
 

Steven

2019-12-12 10:16:44
  • #5
你好 Stefan 2.84

车库门上方已经有过梁了吗?应该有一个。否则,过梁包含在结构中。
我不像之前的评论者那样完全没有问题。好的,过梁支撑着混凝土。但是,旧结构与新结构的连接不会牢固。因此,我担心水会渗入,可能会进一步分离混凝土部分。这里已经存在时间的影响。
无论如何,我会(书面)提醒施工负责人这个缺陷。
如此明确的混凝土用量计算错误让我难以理解。打零分!

Steven
 

Steven

2019-12-12 10:19:38
  • #6
你好

我又看了一遍图片。
这可能是一种所谓的“覆盖层”。就像一个过梁,只是放在上面。如果是这样的话,结构上就没有正确执行。

史蒂文
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
09.10.2016屋顶覆盖 - 陶土还是混凝土?16
02.04.2015重新安排费用 - 跌倒的费用?16
07.09.2017楼板:混凝土或木梁天花板 - 优点和缺点!?20
09.02.2016混凝土是应该防水还是允许水通过?14
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
28.11.2019混凝土与粘土屋顶瓦26
08.07.2016屋顶排水管下的混凝土13
13.10.2016从混凝土上移除瓷砖16
26.04.2021混凝土房屋无额外保温层 - 整体浇筑12
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
14.04.2017混凝土建房与2016年节能条例比较31
10.07.2017WU混凝土 + 住宅地下室的嵌入式盒子 - 如何解决?33
27.08.2017混凝土上的锈斑 - 天花板到墙壁 - 新建工程12
20.11.2017石膏板可以直接粘贴在混凝土上吗?29
27.06.2018用模板和混凝土加厚L形石?15
18.07.2018混凝土车库建造!三面墙还是房屋扩建?你们觉得呢?26
20.09.2023带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验1658
22.06.2020新建双车库,车库门的过梁高度需要多高?15