密封性测试未通过——谁负责?

  • Erstellt am 2015-12-05 11:18:41

Modjo

2015-12-05 11:18:41
  • #1
你好,

我希望你们能帮我。
我们在2014年8月建了一栋无地下室的独立式单户住宅。地基板、管线等都是由建筑商完成的。我们在2015年4月搬进去,现在必须进行一项密封性检测。不幸的是,我们未通过检测,但还没有任何信息表明是否是密封件或管道出了问题。当然,我们的外部设施等已经完成了。这意味着,不能随便挖掘来修复“损坏”。
现在的问题是:谁应当“全额”承担修复错误的费用?这是我们的个人倒霉,还是我们可以追究建筑商的责任?这里指的不仅是“挖掘”和可能更换损坏的管道,还包括由此产生的露台、铺装、花园等可能的损坏。

我非常希望听到你们的意见。

此致
敬礼

Modjo
 

Legurit

2015-12-05 11:48:15
  • #2
到底什么地方不“密封”?湿气渗入房子了吗?
 

Mycraft

2015-12-05 12:09:38
  • #3
这取决于你的保修情况是怎样的...
 

Modjo

2015-12-05 12:15:03
  • #4
你好,

我不太确定。我认为湿气不会渗入。根据检测报告,上面写着:
管道长度30米 DN 125(混合水)
检测时间30分钟
水损失:3.8升

他说这需要老板来计算,但他认为这太多了。
外部管道的密封性测试是合格的。

他之前用摄像机检查过,没有发现“损坏”。他怀疑某个密封件可能没有正确安装。

我不知道更多了。有没有办法自己计算这里的限值?

问候
 

Modjo

2015-12-05 12:44:15
  • #5
我找到了以下计算,我希望我查得没错:

d= 0,125 (DN125)
L= 30 米
水损失极限:0,1升 立方米 (DIN EN 1620 + DWA-A 139)

F= 0,125 x PI x 30 = 11,78平方米
V= 11,78 x 0,1 = 1,18 升

根据(如果计算正确),水损失只应为1,18升。

我希望我算错了,限值更高 :-(
问候
 