卧室排风 - 储藏室进风

  • Erstellt am 2018-01-04 21:03:19

wangry

2018-01-04 21:03:19
  • #1
大家好,

我在地下室有一间经常使用的卧室。这里开发商安装了排风系统,旁边的储藏室则安装了送风系统。

1. 他认为这已经无法更改(工程基本完成)。
2. 他还说,两间房间的风向互换没什么大问题。

他的这两个说法都正确吗?请尽快回复,因为我明天早上已经和他有个会谈。

非常感谢大家的帮助

wangry
 

Mycraft

2018-01-04 21:04:41
  • #2
实际上没有什么区别。
 

wangry

2018-01-04 21:07:05
  • #3
非常感谢您的回复。

这里是一个大约每周使用5次的卧室。
如果没有区别,为什么人们总说卧室里应该有新风?
问候
wangry
 

bon1980

2018-01-04 21:14:37
  • #4
理论上,应该可以将两根管子分别接到另一个分配箱上。在我们这里,我可以毫不费力地将一根管子从进风口换到排风口。这样的管道分配箱几乎在每个带有可控居民通风系统的安装中都应该存在,对吧?
 

wangry

2018-01-04 21:23:15
  • #5
他说这不可能……我在卧室里有排风,这难道有什么问题吗?
 

ruppsn

2018-01-04 21:40:16
  • #6
既然无法改变,那又有什么大不了的呢?

从房间无法使用的角度来看,可能并不严重。使用过的空气被排出,新鲜空气通过希望存在的溢流区流入。你通过阀门控制的体积是多少?

不过在我看来,这确实是一个缺陷。你当初的委托是不同的——我希望你从未批准现在这样的布局。是吗?
如果你从未批准过这样的布局,我会坚持要求整改。可以请专家或者首先请安装该设备的HLB来确认,管子不能随便重新连接。然后让你的施工负责人给你做一个合理的赔偿方案,因为显然他和HLB都没有尽责。但是请注意,这只是我的外行意见!祝你谈判顺利——谈完后记得告诉我结果如何。
 

类似主题
05.02.2016卧室适合什么颜色?44
02.01.2014半边平房8平方米KfW70无通风/地下室,Y-Tong12
15.02.2015更衣室/卧室问题 - 户型讨论25
20.02.2015南侧的卧室太热了吗?18
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
09.09.2016卧室设计35
07.02.2016主卧浴室和平通往卧室的平面图13
10.02.2016寻找带衣帽间的巧妙卧室设计19
22.02.2016卧室和儿童房的大小38
26.04.2016带有热回收通风的温暖卧室24
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
15.10.2020可控住宅通风:我设计中进气和排气的位置44
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19

Oben