tester23
2017-10-10 18:01:58
- #1
您好,
我计划在厨房和餐厅之间打通一个通道。
结构工程师已经完成了所有计算,墙已经得到支撑,墙现在也已经拆除。
拆墙的时候,我发现地暖管道现在完全位于墙左侧,理应是门的位置,通向厨房。
问题是地暖管道正好经过这个位置。
(见照片)
我不想在管道左右大约一平方米的地方拆地板来搬动管道,可能还得拆更多。
我打算用固定带和撬棍将地板板压住并固定管道。HEA和HEB型钢梁将暂时在地暖管上方约2厘米的悬臂升降机上悬浮,然后我会用Pagel或Eurogrout(填缝砂浆)填满这个位置。
见照片
现在的问题是:地暖管道可以和支撑脚一起埋在填缝砂浆中吗?因为我认为填缝砂浆不应该有弹性,不能变形,否则会损坏地暖管道?
问候,
Gregor
