电气安装:3位专家 - 3种意见

  • Erstellt am 2017-05-08 21:59:08

Steffen80

2017-05-09 13:08:14
  • #1


原因当然不是为了省钱(你自己想不到这点……),而是因为在接线时2.5毫米线材带来的问题。在一个带有贯通KNX、1Wire线缆、传感器和插座的接线盒里,尽管接线盒较深或双层,但空间依然非常紧张!这就是使用1.5毫米线材的唯一原因。

(水壶不需要,吹风机和烤面包机使用时间短,耗电也不多)
 

11ant

2017-05-09 13:23:58
  • #2


拉线是助理或学徒的工作。不过助理或学徒通常不会单独完成这项工作,而是有一位已经熟悉布线规定的师傅在旁监督。现代空管布线时,电缆与绝缘材料(或其他必须保持距离的物品)之间不应直接相邻。
 

toxicmolotof

2017-05-09 14:00:38
  • #3


基本上比较少见,但也可能很快达到。

在儿童房里,游戏电脑处于中等负载(500瓦),收音机开着,还有一盏台灯,网络交换机,一些待机耗电设备,手机充电线,PS3等等……我们先忽略不计。妈妈拿着吸尘器进来(800瓦),儿子开始用那台价值120欧元的普通激光打印机打印。预热时间10秒(1000瓦)

总的来说,你瞬间轻松达到2300瓦,没有基础负载和其他用电设备。

所以我觉得这种场景在一个16岁的青少年的房间里并不算不现实。当然,这种情况自然也有解决办法。
 

Steffen80

2017-05-09 14:14:06
  • #4


请阅读电工基础知识,“片刻”正是关键词!!!因为“片刻”和持续3小时的负载是有区别的。

在庆典时我必须即兴处理(很冷),并且在施工电源配电箱里“堵塞”了一个16A的保险丝。当时接了两个3500瓦的加热器。运行了大约4小时。电线肯定很热……但是……即使只有几分钟,也不会有什么事……或者不会变得非常热。
 

ONeill

2017-05-09 14:23:52
  • #5

哦,是的,我到处都用2.5平方毫米线,每次想在深盒里布线时都会再次诅咒。[emoji3]
 

Steffen80

2017-05-09 14:26:31
  • #6


听起来很讽刺……就像我说的,不是两个进入的5x2.5线,而是两个5.25 + KNX + 1Wire + 这个那个(例如窗户的reed传感器)……
 

类似主题
01.09.2016基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?81