大家好,
我的木屋基本建好了,我想自己动手铺设电线。我会让开发商的电工告诉我该在哪里布线,哪些横梁可以钻孔等等,但电箱、插座等我会交给专业人员来做。
目前已经从材料采购开始,尤其是电缆的选择。
- 专家1(建筑师兼合格电工):每个房间一条5芯1.5平方毫米(带13A断路器)的主线,然后用3芯1.5平方毫米的电缆连接灯和插座。原因:材料更少,配电箱更小,工作量也少。
- 专家2(电工师傅):每个房间用3芯2.5平方毫米的电缆供插座,3芯1.5平方毫米的电缆供灯。插座用16A以上的断路器。他的理由是:如果插座的断路器跳闸,房间里还有灯,插座的承载能力也增加了。
- 专家3(电工师傅):他自己会选专家2的方案。但也能接受专家1的方案,不过主线要用5芯2.5平方毫米,然后3芯2.5平方毫米供插座,3芯2.5平方毫米供灯。
我的目标当然也是降低成本和工作量。因为我每个房间单独布线,要让1.5平方毫米、13A的断路器过载很难。除非你在一个房间同时开电视、2000瓦吸尘器、吹风机、灯和收音机,对吧?不太可能吧?我父亲在老房子里几个房间合在一起,也许几年才跳一次断路器。然后拿手电筒去地下室,重新合闸……就好了!
当然,大型电器要有单独的电路,灶台也需要更粗的电线,这是理所当然的。
作为外行,我看不出每个房间要有多个断路器/电路的必要性。但这里有专业人士持不同意见吗?
问候
Tito
