电加热辐射器

  • Erstellt am 2014-10-23 23:42:33

Dirk16

2014-11-05 20:21:34
  • #1
第一次用150W/平方米的垫子测试:令人失望……稍微有点热,但几乎谈不上辐射热。测试件接下来会放到我书桌下靠外墙的位置。只有墙体隔热良好的情况下,这种东西才管用,作为暖气辐射器是不够的。

这种垫子也有250W/平方米的……可能能达到更好的效果。

或者我让它用400V运行,这样功率增加1.7倍……那么最大可达434W/平方米,几乎是之前测试的三倍。那应该管用,不过可能需要散热,还得用全面积把垫子稳固地粘贴,防止变形。比如用耐热接触胶粘在铝板上之类的。

我已经听到有人惊呼了,但请保持冷静:400V也只是电流(疼……)。这全是开机时间和实际加热情况的问题。导体不能过热,仅此而已。任何普通吹风机如果没有强风冷却加热丝,几秒钟就会烧坏。

问候,
Dirk
 

Musketier

2014-11-05 22:17:35
  • #2
[QUOTE="Dirk16, post: 72128, member: 22749"]第一次用150瓦/平方米的垫子测试:令人失望……有点热,但几乎不能称之为辐射热。[ /QUOTE]

[QUOTE="Musketier, post: 71295, member: 10033"]车间可能需要超过120瓦/平方米。……但我几乎不相信你在35平方米的地方用650瓦的加热器能感觉到什么热量。[ /QUOTE]

某种程度上是可以预料的

[QUOTE="Dirk16, post: 72128, member: 22749"]我已经听到有人要大喊大叫了,但请保持冷静:400伏也只是电(疼……)。这全取决于开启时间和实际的加热。导线不能过热,仅此而已。任何普通的吹风机如果没有强劲的气流冷却加热线圈,都会在几秒内烧毁[ /QUOTE]

如果你们的霍斯特不总是反对,南部的大电力线路也能建起来。到时候你肯定能取到超过400伏的电。你只需要一个超大的风扇,防止小垫子过热
 

Dirk16

2014-11-05 22:25:36
  • #3
我会狠狠地踢我们的Horst一脚,踢到那个太阳从不照耀的地方,每次见到他都是这样……尤其是当Drehofer最终决定把线路铺在我们房子上方时,毕竟那个家伙谁也说不准……但那时我会在屋顶下装一个接收线圈,用交变磁场来供暖

不过我确实一度想过,干脆把模块装到屋顶上,用电力取暖……嗯,大约1.5秒后我又打消了这个念头,因为那些东西在黑暗和恶劣天气下根本发不出电,而且这根本就是经济上的蠢事。

尝试才聪明,看看我什么时候会迈出下一步,目前其他事情占据了主导。
 

类似主题
08.11.2013为供应商提供的住宅接入电力 - 服务器机柜安装10
07.07.2016开工前的电力和供水?27
13.12.2016用电、电池或汽油驱动的割草机?47
08.08.2016电信、 有线电视、电力的接入费用10
06.03.2017厨房岛 - 带电!一个思维实验……11
03.07.2017住宅电力接入费用合理吗?10
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
21.02.2018电加热 - 红外加热?寻找经验17
15.05.2018水、电和煤气——拆除和重新连接?10
19.06.2018帮助:查找高电费和水费的原因14
17.02.2019住宅连接电力/燃气/水的尺寸11
08.03.2020前院和花园的电力连接等23
10.02.2021将电力从房子引到车库11
28.07.2020电力/电信连接费用28
28.06.2020网络电源连接非常昂贵?!23
07.03.2022户外摄像头如何连接?局域网、电源或电池25
28.03.2021电力云体验与上网电价?94
04.06.2014如何节约用电?21

Oben