用于低于回流水平的厕所的电动回流阻止器?

  • Erstellt am 2016-07-12 11:40:09

wagib

2016-07-12 11:40:09
  • #1
大家好,

我们的底层低于回流水位线。但从我们房子排污管到街道排污管有足够的坡度。是否允许使用电动防回流装置配合坡度排水?还是我们必须强制使用提升设备将水提升至回流水位线以上?
我知道有DIN EN 12056标准,规定只有次要用途的房间才允许这样做。但问题是该标准何时必须适用。我们住在汉堡。那里是否强制执行该标准?或者该标准是否在全国范围内强制执行?

感谢大家的帮助
wagib
 

Uwe82

2016-07-12 11:50:29
  • #2
据我所知,也有带内置泵的电动止回阀,比如Kessel的Pumpfix。发生倒灌时,它能通过泵将废水逆流排出。这样就不需要提升设备了。

如果我们在地下室建一个附属住宅,就需要这个装置,以便在倒灌的情况下厕所仍能使用。
 

Sebastian79

2016-07-12 12:41:36
  • #3
为什么还要把粪便泵入已经负荷过重的下水道里?
 

wagib

2016-07-12 12:47:07
  • #4
因为“必须”。 ;-) 这本来就是所有位于回水位以上的人都会发生的事情。甚至根据我提到的标准,这也是必须具备的能力。
 

wagib

2016-07-13 21:18:38
  • #5
:
我看了Pumpfix。那里也有一个DIBt的建筑监管许可,根据该许可:“安装应遵守DIN EN 12056-4的条件。若偏离上述标准第4部分的最后一段,不得放弃使用连接到反流泵系统的排水点。”这最终意味着是对抗逆流进行泵送。

然而,DIN EN 12056-4的这段规定:
“可以使用反流关闭装置,条件是
- 排水管有坡度,
- 房间用途属于次要用途,即洪水淹没时不会损害重要财产或居民健康,
- 使用者范围较小,且其拥有位于反流水平以上的厕所,
- 发生反流时可以放弃使用该排水点。”

也就是说,仍然必须是次要用途的房间,且使用者范围较小,并且拥有位于反流水平以上的厕所。但这在我这里不成立。
 

Uwe82

2016-07-13 22:43:07
  • #6
与此DIN不同,但确保厕所可以使用。DIN可能还不知道Pumpfix。在这种情况下具体情况我当然不知道 ;)
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
26.03.2015低门槛的露台门27
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
21.05.2016提升系统止回板20
15.02.2017房屋高度 - 回水位 - 替代方案11
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
12.06.2019新建 - 必须接受什么坡度/倾斜?22
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.09.2020排水管坡度不足29
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
02.05.2022朝西的露台应有多大的坡度?14
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60