*Dipol*
2024-03-26 13:43:58
- #1
也许有人知道,这种相当业余的局域网和卫星安装是否符合DIN标准(见附件)。
接地等电位连接的关键词已经提到过,但没有涉及卫星天线。图片中无法看出信息通讯线路和远程控制线路是否按照规定具有拉力强度并且可更换,以及顶楼和地下室之间是否满足使用套管的要求。
根据主要负责天线安全的DIN EN IEC 60728-11(VDE 0855-1):2023-10,即使多路开关拆除,所有同轴电缆的屏蔽层的等电位连接也必须保持。这要求配备接地块或接地角,但图片中未见此类设备。如果4根LNB电缆例外地符合规范,在建筑入口处“靠近杆塔”与必须接地的天线的天线支架连接,那么至少满足了防止电击的保护要求。
值得肯定的是,使用了现代压缩接头,而非割破编织网的F型旋转连接器。如何根据IEC 60728-11进行接地和等电位连接可从示例图中了解。图示的外部引线和支撑接地是可选项,非强制要求。但在电气装配工(EFK)中传播开来之前,不仅接地导体,连接件和HES/PAS也必须能承受雷击电流,这还需要很长时间。
[ATTACH alt="IEC607~2.JPG"]84989[/ATTACH]
或者应该放入盒内?
形式上是的,但这是负责国家NABau委员会的工作人员在未与负责天线技术的DKE同事协商的情况下想出的。因此,国际IEC 60728-11及其国家衍生标准中仍包含顶楼安装头端设备的示例图。
将多路开关安装在网络组件旁边,这样也能实现媒体的合并。