Trekrub
2019-05-14 21:17:44
- #1
我们的房子有一个条形基础,基础没有突出于地窖墙外,也就是说,没有圆角阴角。它位于一层22米厚的冰碛黏土/泥灰岩层(泰尔托高原)上,含有层间水(不过只有当雨下得很大且持续很长时间时才有,上次是2017年)。地窖墙现在有一层新的抹灰层,由圆角腻子制成,之上有一层4毫米厚的沥青厚涂层,含有玻璃纤维网,然后是6厘米厚的周边保温层。周边保温层将覆盖称为排水垫(带膜和排水无纺布涂层的凸点膜)。
DIN 4095排水规范规定,特别是房子建在黏土上的情况下,需要设置排水系统。因此,我想趁着房子已经被掘开的机会额外铺设这样的排水系统。现在排水管应放置在约10厘米厚的碎石层上。在我们这里,黏土中几乎没有水渗透。
如果有水流入,排水管下方的碎石床中可能会一直积有10厘米厚的水层。
对此,我计划这样做:
宽0.5米的排水沟向房角有0.5%的坡度。那里将设置一个检查井。排水沟向远离房子的方向大约有2%的坡度。现在我想在排水沟中铺设一条无纺布条,然后在其上铺设一条通向检查井的鱼塘防水膜条(宽0.8米,厚0.5毫米)。这条防水膜将在地窖墙上提起约20-30厘米,并延伸至检查井。检查井的这一部分防水膜将打孔,并包裹排水无纺布。
上述的排水垫在地窖墙上应延伸至鱼塘防水膜,并进入排水沟底部约10厘米。然后在沟中铺设排水无纺布,接着填充碎石层和排水管。
进入墙体的层间水将通过排水垫导入鱼塘防水膜上的碎石层,如果水没有流入排水管,就会顺着防水膜流向检查井并进入其中。
问题1:对此方案有何看法?
还有另外两个问题:
为了使鱼塘防水膜上的积水尽可能少,我想将排水管铺设在更薄的碎石层上,甚至直接铺设在鱼塘防水膜(或者排水无纺布)上,紧贴沟底。同时,我希望将排水管放在靠近沟边、离房子较远的最低点。另外,也考虑将鱼塘防水膜在排水沟远离房子一侧的墙上提升约10厘米,从而形成一种鱼塘防水膜制成的槽状结构(但在房子墙面一侧较高)。
针对以上情况,有三条相关问题:
问题2:排水管是铺设在3-5厘米碎石层上还是直接铺设在沟底?
问题3:排水管是铺设在排水沟侧边(距离房子最远且最低处)还是排水沟中间?
问题4:是否应将鱼塘防水膜在排水沟远离房子一侧的墙壁也提升10厘米?
感谢您的答复,来自柏林的问候。
