排水仅一侧覆盖有无纺布

  • Erstellt am 2019-04-08 20:34:25

LuckyDuke

2019-04-08 20:34:25
  • #1
您好,亲爱的论坛成员,

今天我在我们工地上仔细查看了排水工作的情况,感到有些疑虑。

我之前以为排水管道应该被砾石环绕,而砾石又应该被一层土工布包裹。在我们工地上,排水管道虽然铺设在砾石上,但土工布只是覆盖在砾石的顶部。此外,我觉得使用的砾石数量很少。

我们这里的土壤是粘土,因此我本以为应该填充更多的砾石。而且众所周知,粘土很难甚至几乎不能压实,所以实际上不应该用它来回填,对吗?

所以,土工布只是直接从卷上展开,铺在砾石的顶部,并钉在带有土工布的防护板上(防护板厂商已经预装了一层土工布)。正如我之前所想,土工布应该像一个袋子一样完全包裹住砾石和管道。

谢谢,问候

 

Zaba12

2019-04-08 20:43:43
  • #2
换句话说,你的地下室是用砖砌成的吗,以至于你真的需要排水系统?
 

LuckyDuke

2019-04-09 06:49:59
  • #3
首先,这根本不是我的问题。无论情况如何,我都想知道正确的做法。她已经付钱了,工作也已经开始了,你看到了。所以你的反问对我没有帮助。

不,我们有一个白色水池,但这里是一个斜坡,地面几乎全是粉质土壤,因此必须将流下来的水进行干净的排放。这也是土壤鉴定专家的建议。
 

hstkai

2019-04-09 10:34:21
  • #4
这是乱七八糟的,根据DIN标准,排水管连同碎石填充物应放入土工织物中,否则土壤颗粒会堵塞排水管。如果黏土再次覆盖在排水层上,你其实完全可以省去这一步,因为黏土几乎不允许水渗透。
 

LuckyDuke

2019-04-19 22:30:36
  • #5
非常感谢你的陈述。总承包商说他已经按照DIN标准完成了一切。那我现在要拿这个来质问他,这简直是胡来。

这里的合理做法是什么?让他把所有东西重新挖出来吗?用粉砂进行回填也不符合DIN 4095吗?

谢谢,问候
 

LuckyDuke

2019-04-19 22:43:08
  • #6
抱歉,无法编辑,因此补充说明:根据DIN标准,排水管不也应距离凸点膜15厘米吗?从图片中可以清楚地看到,管子紧贴着墙壁。
 

类似主题
02.02.2009建筑材料在工地被盗12
22.08.2013总承包商的土方工程预估费用合理吗?12
04.01.2017新建筑中的墙壁是抹灰还是使用无纺布?16
10.12.2017油漆工作,哪种颜色,带无纺布还是不带?13
24.05.2018如何正确地将气泡膜安装在基座上,有什么经验?10
11.10.2018建筑工地上的垃圾 - 什么是可容忍的?138
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
23.04.2019通过排水管的雨水渗透10
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
15.02.2020与土壤接触的建筑构件防水16
21.01.2022露台板安装在支架上还是砾石上?17
23.03.2020宵禁:我还可以去巴伐利亚的工地吗?73
09.04.2020去工地通风?17
19.08.2021盖房子 - 一个永恒的建筑工地?33
21.09.2022用于车间或工地记录的相机/手机13
22.10.2022地下室排水 - 技术上是否必要?10
15.05.2024高架花坛使用花岗岩围栏和钉板膜吗?12