分配系统(送风+排风)位于上层楼地板中

  • Erstellt am 2017-12-15 17:52:57

Christian NW

2017-12-15 17:52:57
  • #1
大家好,

我们收到了来自Vaillant的Reco Vair报价(总承包商:Town & Country)。

计划是在楼上的地板内安装所有新风管道,但所有排风管道也将在楼上的地板内安装。这意味着一楼的所有送风和排风管道都位于天花板内,而二楼的所有送风和排风管道都位于地板内。

我有以下几个问题:

1. 先来看楼上的送风管道。如果它们都安装在地板内,而空气通过房门底部的门缝流动,那么例如卧室内是否能产生足够的空气交换?还是说地板下送入的新鲜空气会直接流向门底的缝隙,进入下一个房间,而卧室整体却没有得到充分通风?特别是卧室内,空气应该也要在较高的空间层流通!你们认为这样能正常工作吗?

2. 关于楼上的排风口:它设在浴室。我认为如果排风口仅安装在地面附近是不够的。因为水蒸气通常积聚在“靠近天花板”的位置。依我看排风口必须安装在靠近天花板的位置,你们怎么看?

另外,还有两个问题是源自其他讨论的,也许你们能帮我解答?我会非常感激:

3. 应该安装什么,圆盘式阀门还是饰板?

4. 新风或排风管的公称直径应该多大,才能避免通风噪音?(我们房子居住面积180平方米,分布在一楼和二楼,一楼层高260厘米,二楼层高280厘米,住4人)

5. 还有哪些方面需要注意,尤其是为了避免噪音扰民?我们需要一套运行时尽可能安静、几乎无噪音的系统。有人知道Vaillant Reco Vair的噪音水平吗?如果放在从走廊出去且仅用普通门隔开的房屋接线间里,走廊里能听到吗?
 

11ant

2017-12-15 18:21:02
  • #2

在保持恒定飞行高度的情况下,空气只有在未被加热时才会流动。


呼吸过程中排出的废气较重,会在环境空气中向下沉降。由于其浓度会升高,夜间供应新风是合理的。即使是技术人员,也多少知道自己在做什么 ;-)
 

Curly

2017-12-15 18:37:50
  • #3
我们在楼上地板安装了进风口,排风口则设置在墙上部位,使用的是平板风阀。有人跟我们说,进风口可以装在天花板或地板,但排风口不应该装在地板上。

祝好
萨宾
 

Mycraft

2017-12-15 18:49:21
  • #4
1. 无论阀门位于哪里,是下方、上方、左边还是右边,只要阀门距离门最远,都会发生混合。此外,可以通过调整出口阀门上元件的位置,将流动模式引导到所需方向。

2. 只要简单地将其放置在预埋件或预制壳体的半高处就足够了。

3. 这是信仰和外观的问题……两者功能均有保证。

4. 尺寸应与系统的其他部分、房间大小、期望效果以及噪音水平相匹配。需要进行计算,不能一概而论。

5. 同样,系统必须与房屋相适应,既不能太小也不能太大……

大意味着占用更多空间、投资更高等等,但转速低,自然更安静。

小则通常意味着较低的运营和采购成本,但风机转速较高,噪音也较大。

管道直径以及空气分配器的使用与否也起着作用。

消声器的类型和结构等等……
 

Christian NW

2017-12-15 20:20:28
  • #5
非常感谢你们的回复,

那么我会询问具体安装了哪些部件,然后再把这些部件拿出来讨论。

总体来说,控制式住宅通风系统对我们来说真的像一本七个印章的书。

舒适度的提升很吸引我们,但如果系统可能会在旁边的房间被听见,那绝对是绝对不行的!

你们的设备情况如何,通过封闭的房间门(房屋连接间)能听见吗?

也许你们中有人有 Vaillant Reco Vair
 

Alex85

2017-12-15 20:55:20
  • #6
这可能也取决于门。安装一扇带有下沉密封条的实心门。内墙用漂亮的砂石灰石砌筑。这样听不到声音的可能性就会增加。
 

类似主题
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben