供暖水的变色(仅限前进水)

  • Erstellt am 2020-02-18 06:17:13

lesmue79

2020-02-18 11:40:55
  • #1


我想那不仅仅是MAG,还有制造商非常坚持的Kagg迷你缓冲罐……
 

Mycraft

2020-02-18 11:42:08
  • #2
你有这套设施其他部分的照片吗?
 

lesmue79

2020-02-18 12:03:22
  • #3
没有真正有说服力的信息,因为所有东西都集成在热泵的室内机内。

我肯定知道里面安装了一个供暖用的膨胀罐和一个容量接近20升的小型缓冲罐。虽然我不想要缓冲罐,但安装人员无法说服放弃,因为制造商根据最低流量等规定了这个要求。

他们确实可以不给我装缓冲罐,但前提是我放弃保修权益。
 

Mycraft

2020-02-18 12:09:35
  • #4
低温采暖系统的最简单规则:系统中尽可能少(最好没有)使用非贵金属和使用去离子水。这样可以最大限度地避免这类问题。
 

hampshire

2020-02-18 17:34:02
  • #5

正是这个:
 

lesmue79

2020-02-18 19:29:48
  • #6
可能是个笨问题,但我应该用什么论据向暖气安装工主张V2A膨胀罐(我都不知道有V2A材质的)?我想他会建议作为缺陷修复对供暖管道进行冲洗,然后重新且正确地灌注系统?而且一年后那个水又会变脏,因为根本原因(MAG)还在?相对应的是,每年冲洗和重新灌注会被当作额外维护费用卖给我?然后一直这样直到他度过两年的保修期?
 