TTentakel 2018-04-11 22:01:03#2这个问题在公共汽车上不会出现,因为插座不像你那样与灯开关连接。是的,我也可以断开连接,但我不想因为一盏落地灯那样做。 但是如果我想调光一盏落地灯,我也必须把插座连接到调光器上,而调光器通常也没有16A,或者不能支持LED?
这个问题在公共汽车上不会出现,因为插座不像你那样与灯开关连接。是的,我也可以断开连接,但我不想因为一盏落地灯那样做。 但是如果我想调光一盏落地灯,我也必须把插座连接到调光器上,而调光器通常也没有16A,或者不能支持LED?
MMycraft 2018-04-12 07:17:25#3不,什么都不需要断开。它从一开始就没有连接在一起。 在调光器方面,只需选用一个合适的,符合要求的,例如也能控制LED的。 而在过载情况下,也就是说如果里面装了错误的东西,执行器会自动切断插座的电源。
TTentakel 2018-04-12 08:30:54#4这是一个很好的提示,我又查看了一下Busch Jäger的调光器数据,它被标记为短路保护和过载保护(电子保护)。也就是说,实际上我没有什么问题,遇到问题时它会自动断开。 不过我还是打算把插座弄成彩色的,这也无妨。我想我可能已经被我的职业影响太深,总是想为不太可能发生的情况找到一个安全的解决方案。谢谢。
这是一个很好的提示,我又查看了一下Busch Jäger的调光器数据,它被标记为短路保护和过载保护(电子保护)。也就是说,实际上我没有什么问题,遇到问题时它会自动断开。 不过我还是打算把插座弄成彩色的,这也无妨。我想我可能已经被我的职业影响太深,总是想为不太可能发生的情况找到一个安全的解决方案。谢谢。
SSteffen80 2018-04-12 09:05:14#6 我也把百叶窗智能化了,还安装了很多运动传感器。使用总线系统时,如何解决调光插座的问题? 我强烈怀疑这是否比直接用总线系统更便宜。我认为你只是得到了不好的建议。