JJoedreck 2022-01-04 06:33:09#2 而且减少了1000千瓦时的“总消耗”,那就是…… 这个计算确实不太对。 那是他的秘密。昨天,假设供暖用3800千瓦时,而现在是2800千瓦时,年工作数还约为2,现在却说约为5。 :rolleyes: 哎哟,每个人都会犯错的。 第二次计算时,我是用输出的热量除以(可能的)输入热量。 感谢你不友善地提醒我。
而且减少了1000千瓦时的“总消耗”,那就是…… 这个计算确实不太对。 那是他的秘密。昨天,假设供暖用3800千瓦时,而现在是2800千瓦时,年工作数还约为2,现在却说约为5。 :rolleyes: 哎哟,每个人都会犯错的。 第二次计算时,我是用输出的热量除以(可能的)输入热量。 感谢你不友善地提醒我。
Ddriver55 2022-01-04 08:37:26#3 这里是之前提到的图片。 显示大约2400的热量表被断开了连接,那条管路通向蓄水罐。 好的,果然是猜测的兆瓦时。 :D 我希望你正在努力填写Excel表,这样通过每天的差额,最终可以正确地对应读数。 (所有电表、热量表以及热泵每天自计的数值)。
这里是之前提到的图片。 显示大约2400的热量表被断开了连接,那条管路通向蓄水罐。 好的,果然是猜测的兆瓦时。 :D 我希望你正在努力填写Excel表,这样通过每天的差额,最终可以正确地对应读数。 (所有电表、热量表以及热泵每天自计的数值)。
Ddriver55 2022-01-04 09:11:44#4 其中1750千瓦是我们光伏系统的自用电量。 你从哪里读到的?除了总电表还有其他的吗? 安装了热量表。(12.082和2.477兆瓦时)。 注意!12.082和2.477兆瓦时!
TTx-25 2022-01-04 16:29:33#5 你从哪里读到这个数据的?除了总电表外还有其他的吗? 注意!12,082 和 2,477 兆瓦时! 我从光伏系统的应用程序中获取这些数据。我猜这些数据是来自配电柜中SMA的设备。 那里的数据总是与电力消耗等情况一致。